Добрый вечер!
Между РУ СН 110 кВ и РУ ВН 330 кВ КЭС есть два автотрансформатора с подключенными к третичной обмотке генераторами мощностью по 100 МВт каждый. К каждому из РУ подключены по два блока с генераторами по 200 МВт. Мощность нагрузки на РУ СН - 380 МВт.
Расчетная мощность третичной обмотки каждого АТБ равна (Рг-Рс.н.)/(cosfг*Квыг) = 167 МВ*А. По справочным данным выбираю по три АТ в блок АТДЦТН-200000/330/110 с Sнн=63 МВА*А.
Квыг=0,67.
Дальше у меня мозг кипит: как посчитать перетоки мощностей через АТБ?
Прошу помощи - направить на путь истинный!!
Спасибо!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

? (Столбцы, Беларусь)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Мая 2021 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Похоже диплом? Обязательно смотрите нормы технологического проектирования электрических станций ВНТП-91 (или 87).
есть два автотрансформатора с подключенными к третичной обмотке генераторами мощностью по 100 МВт каждый.

Так включать нежелательно. Нормы требуют, чтобы главная схема не ограничивала выдачу мощности. Здесь при отключении АТ генератор теряется. Куда его? Подключить к соседнему? Так второй АТ не сможет передать такую мощность. Всякие расчеты с оценкой ущерба имеют смысл для технически равноценных вариантов. А этот уже ущербный.
По поводу перетоков мощности. Учтите, что как только займете трансформаторную мощность автотрансформатора, свободно перебрасывать мощность через АТ не получится по причине перегрузки общей обмотки.  Смотрите в книге Околович Основы проектирования электрических станций. В названии могу ошибиться.
Так вот. Берутся графики выработки мощности на 110кВ в макс и мин режимах. Из них вычитается мощность нагрузки 110кВ. Если генерации больше, то избыток на сторону ВН. А если дефицит, то преток от генератора 100 МВт. Остатки на сторону ВН. А вот этот режим для автотрансформатора тяжелый. Успехов.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1476, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines