beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22639
  • Всего тем - 34985
  • Всего сообщений - 289980
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Генерация электроэнергии через автотрансформатор. Расчёт перетоков мощности

Количество просмотров - 1072
(ссылка на эту тему)
Andrei Shaban
Участник форумов

Архитектурный проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Мая 2021 года, 22:22
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер!
Между РУ СН 110 кВ и РУ ВН 330 кВ КЭС есть два автотрансформатора с подключенными к третичной обмотке генераторами мощностью по 100 МВт каждый. К каждому из РУ подключены по два блока с генераторами по 200 МВт. Мощность нагрузки на РУ СН - 380 МВт.
Расчетная мощность третичной обмотки каждого АТБ равна (Рг-Рс.н.)/(cosfг*Квыг) = 167 МВ*А. По справочным данным выбираю по три АТ в блок АТДЦТН-200000/330/110 с Sнн=63 МВА*А.
Квыг=0,67.
Дальше у меня мозг кипит: как посчитать перетоки мощностей через АТБ?
Прошу помощи - направить на путь истинный!!
Спасибо!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

? (Столбцы, Беларусь)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Мая 2021 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Похоже диплом? Обязательно смотрите нормы технологического проектирования электрических станций ВНТП-91 (или 87).
есть два автотрансформатора с подключенными к третичной обмотке генераторами мощностью по 100 МВт каждый.

Так включать нежелательно. Нормы требуют, чтобы главная схема не ограничивала выдачу мощности. Здесь при отключении АТ генератор теряется. Куда его? Подключить к соседнему? Так второй АТ не сможет передать такую мощность. Всякие расчеты с оценкой ущерба имеют смысл для технически равноценных вариантов. А этот уже ущербный.
По поводу перетоков мощности. Учтите, что как только займете трансформаторную мощность автотрансформатора, свободно перебрасывать мощность через АТ не получится по причине перегрузки общей обмотки.  Смотрите в книге Околович Основы проектирования электрических станций. В названии могу ошибиться.
Так вот. Берутся графики выработки мощности на 110кВ в макс и мин режимах. Из них вычитается мощность нагрузки 110кВ. Если генерации больше, то избыток на сторону ВН. А если дефицит, то преток от генератора 100 МВт. Остатки на сторону ВН. А вот этот режим для автотрансформатора тяжелый. Успехов.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ПТЗ
Сегодня в 02:58

автор: Dizel 2012
Вчера в 22:42

автор: ПТЗ
Вчера в 19:51

автор: ВикторП
Вчера в 14:38

автор: Pvm
Вчера в 10:15

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:00

автор: Ingenеr 2017
20 Января 2025 года, 12:39

автор: Petrov-Vodkin
18 Января 2025 года, 16:47

автор: Aleksei1091
18 Января 2025 года, 02:07

автор: Sintex4
15 Января 2025 года, 19:38

автор: Ingenеr 2017
13 Января 2025 года, 12:15

автор: Ingenеr 2017
13 Января 2025 года, 12:11

автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51

04 Января 2025 года, 19:07

автор: РоманC
02 Января 2025 года, 10:37


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1353, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Dizel 2012, Перельман, Pasha 94, Shvet, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines