Добрый день
Объект апарт-отель с выделенной мощностью на студию 5 кВт по техническому заданию заказчика.
Как посчитать общую нагрузку на ГРЩ на 100 студий?
Таблица 7.1 СП 256 сложно применима к данному зданию.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Мая 2021 года, 19:19
(ссылка на это сообщение)

Объект апарт отель

может апартаменты ?
а перечень помещений и общая площадь одного ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Мая 2021 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

апартаменты. 15-25 метров аждый

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Мая 2021 года, 18:41
(ссылка на это сообщение)

а перечень помещений  ?

кухня особенно с какой плитой интересует ... ?

как то странно клещами все вытаскивать.

они часто очень схожи с обычными квартирами, но имеют другой статус, юридический.

уж не обессудьте, вопросы и еще раз к вам вопросы.
на основе ответов - решение ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Мая 2021 года, 18:46
(ссылка на это сообщение)

Выделенная мощность на апарт 5кВт, плита естественно 2 конфорочная. По принципу жилья ничем не отличается от обычных квартир

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Мая 2021 года, 19:04
(ссылка на это сообщение)

плита естественно 2 конфорочная.

какая - газовая, электрическая ?

вот странный у нас с вами разговор ...
Таблица 7.1 СП 256

вроде читали, но ответы странные ...

Цитата
примечание 3 - Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам.


Главный специалист (Тюмень, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Мая 2021 года, 19:07
(ссылка на это сообщение)

Конечно электрическая! Какая разница сколько конфорок в газовой?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Мая 2021 года, 19:09
(ссылка на это сообщение)

я же про конфорки не спрашивал,
такое в Таблица 7.1 СП 256 не указано

----- добавлено 29 Мая 2021 года, 19:14 -----

из всего нашего разговора делаю вывод
- ваши апартаменты можно рассчитать по Таблице 7.1 СП 256 вполне законно

----- добавлено 29 Мая 2021 года, 19:16 -----

добавлю
не может быть апартамент с электроплитой и общей мощностью 5кВт
квартиросъемщики могут купить плиту 6-7кВт ?
или это оговорено в ТЗ, мощность плиты ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Мая 2021 года, 19:26
(ссылка на это сообщение)


может она настольная эта электроплита 2-х конфорочная ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Мая 2021 года, 19:31
(ссылка на это сообщение)

Что владельцы смогут купить, подключить в данном случае не важно.
Сам не люблю апарты, так как их нет в нормативах, но что делать...
Важно что заказчик выделяет на студию 5 кВт, на плане АР присутствуют двухкомфорочные электрические плиты, каким образом можно посчитать по табл. 7.1? взять как плиты на природном газе?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Мая 2021 года, 19:37
(ссылка на это сообщение)

можно и так, только пояснить причину такого - согласно ТЗ заказчика.
настольная 2-х конфорочная плитка вполне уложится в эти рамки.
например стеклокерамика, индукционная, до 2 кВт, остальное освещение, телевизор, ПК, холодильник

----- добавлено 29 Мая 2021 года, 19:45 -----

такого жилья катастрофически не хватает на рынке съемного жилья.
многие квартиросъемщики готовы на такое.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Мая 2021 года, 00:44
(ссылка на это сообщение)

Таблица 7.1 СП 256 сложно применима к данному зданию.

Применима!
примечание 4 к таб.7.1
4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 7.2 и 7.3).

Берете заявленную мощность на апартаменты, как задание на проектирование и дальше применяете таб 7.3.
Причём с чистой совестью, ибо таб.7.3 и таб 7.1 в отношении 10кВт - ной квартиры с электроплитой мало чем отличаются.
Уже проходил такое. И даже на этом форуме безответную идею высказывал.

Так что 100*0,16*5 + лифты + вентиляция + насосы + (может быть и тепловой) + прочая встройка (кафе, прачечная).

? (Петрозаводск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Мая 2021 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью

апартаменты - это съемное и облегченное жилье,
а вы предлагаете считать его как для квартиры повышенной комфортности с мощностью до 14 кВт на квартиру ?
нет там повышенной комфортности, там общая мощность квартиры до 5кВт и общая площадь не 70м2, а 15-25м2 ...
вы расчёт явно завысите и немало, более чем в 3 раза

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 31 Мая 2021 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

кому-нибудь встречались этажные щиты на 12 квартир?
пока максимально нашел на 9-10 квартир

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 31 Мая 2021 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

а что 2х6 не годятся ?
будут рядом или два стояка в разных местах, чтобы потери и ОКЗ были минимальны

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 569, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Electrik 1998, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines