Сообщение #16 : 01 Июня 2021 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)


А какая разница сколько кабелей в параллель

я понимаю, что сейчас может уже не поправить, но я больше 4 кабелей не ложил.

высотки много потребляют, но там всегда встроенно-пристроенная ТП, далее внутри шинопроводом.

самое лучшее решение для электроснабжения такой мощности ТП - РУ-0,4кВ из нескольких панелей.
а снаружи - 4 кабеля КЛ-6(10) кВ


Еще раз, ну нету возможности встроенной ТП, я сам ни разу не клал столько кабелей в нитку... вернее даже и проектов таких не видел.

? (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 01 Июня 2021 года, 20:01
(ссылка на это сообщение)

а как насчет рядом со зданием поставить типовую БКТП ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Pglubokov
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 01 Июня 2021 года, 20:23
(ссылка на это сообщение)


а как насчет рядом со зданием поставить типовую БКТП ?


НЕТ НЕ ВАРИАНТ!!!!!!!!!!!!!!

? (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 01 Июня 2021 года, 22:45
(ссылка на это сообщение)

Pglubokov
Легкая( в меру) каб. эстакада , паралелльные КЛ из одножильных кабелей треугольником (сбандажированные), автомат с электронной защитой.
Pglubokov
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 02 Июня 2021 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)


Pglubokov
Легкая( в меру) каб. эстакада , паралелльные КЛ из одножильных кабелей треугольником (сбандажированные), автомат с электронной защитой.

Кабельная эстакада не вариант, уже писал, ну не завод, все по красоте должно быть....
одножильные кабели треугольником,- я боюсь, тк не известно кто будет такое монтировать... все-таки в готовом кабели все по уму "сплетено в косичку" и рассчитано на всяки наведенные токи... Не дай Бог КЗ и порвет одножильные кабели как тузик грелку (правда это теория, я такое видел только на испытаниях, и в сетях 10кВ)
И главное одножильный кабель проще ......., в чермет сдать))))... Посмотрим что скажет местная кабельная сеть... ТП как раз на реконструкцию встает и все такое...

? (Москва, Россия)
Aventor
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 02 Июня 2021 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Можно проложить Ж/Б лоток как вариант, если коммуникаций нет никаких поблизости, и на полках удобно будет кабель крепить, расстояние учитывать между кабелями.
Можно даже открыто ж/б лоток смонтировать.
Или рассмотреть СИП 4х240, вроде бы допустимый ток 515А, тем более в воздухе понижающие еще меньше будут
Pglubokov
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 02 Июня 2021 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)


Можно проложить Ж/Б лоток как вариант, если коммуникаций нет никаких поблизости, и на полках удобно будет кабель крепить, расстояние учитывать между кабелями.
Можно даже открыто ж/б лоток смонтировать.
Или рассмотреть СИП 4х240, вроде бы допустимый ток 515А, тем более в воздухе понижающие еще меньше будут


Лоток не особо выгодный вариант, прокопать проще (как хош так и копай, а лоток все-таки ряд ограничений)
Вроде СИП это про подвес на столбы... это не вариант, усе в земле и газончик...

? (Москва, Россия)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 02 Июня 2021 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Шинопровод в литой изоляции, как раз и предназначен для такой прокладки, например  ВКS:
https://www.ergon-electric.com/gds/power-energy-equipment/busbar-systems/shinoprovod-litoj-ip68-bks.html
Таким шинопроводом(на 4000А) подключали ДГ к РУ-04, более 15 лет прошло, вопросов нет.
Самое главное, это правильный расчет трассы, и заливка по инструкции компаундом мест соединений.

Электрик (Киев, Украина)
Pglubokov
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 02 Июня 2021 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)


Шинопровод в литой изоляции, как раз и предназначен для такой прокладки, например  ВКS:
https://www.ergon-electric.com/gds/power-energy-equipment/busbar-systems/shinoprovod-litoj-ip68-bks.html
Таким шинопроводом(на 4000А) подключали ДГ к РУ-04, более 15 лет прошло, вопросов нет.
Самое главное, это правильный расчет трассы, и заливка по инструкции компаундом мест соединений.

Как вариант... я уже писал про это, НО, под шинопровод нужен ФУТЛЯР, эго опят-же надо лить и все такое... дренажные приямки, смотровые колодцы и прочая белиберда про которую я понятия не имею... в землю его же не закапать в отличии от кабеля...

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 03 Июня 2021 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Кто запретит кабель в трубе проложить?

Я вас  спрашивал
Чем обосновываете применение кабеля в трубе?

В чем проблема в трубу внут. диам. более 100мм засунуть кабель д=60мм?

Вы, видимо, сами лично кабель не таскали, поэтому такой оптимизм...
А какая разница сколько кабелей в параллель,

И ГОСТ, рекомендованный вам не читали...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Pglubokov
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 03 Июня 2021 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)


Кто запретит кабель в трубе проложить?

Я вас  спрашивал
Чем обосновываете применение кабеля в трубе?

В чем проблема в трубу внут. диам. более 100мм засунуть кабель д=60мм?

Вы, видимо, сами лично кабель не таскали, поэтому такой оптимизм...
А какая разница сколько кабелей в параллель,

И ГОСТ, рекомендованный вам не читали...



Послушайте, Вы не знаете человека, а начинаете судить о нем... как то не правильно это, лично для Вас, я таскал, разделывал, оконцовывал пайкой (лично, то-есть своими руками) кабели 240мм2... ГОСТ читал, ни чего противоречащего не вычитал, назовите пункт.

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 03 Июня 2021 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

1. Вы опять ушли от ответа, зачем кабель в трубах? Обоснование?
2. Если вы делали то, о чём пишите, то должны понимать, что работать с кабелем погонной массой больше 5-6 кг/м - это не "айс".
3. А почему ГОСТ должен противоречить параллельной прокладке? Я об этом где-то писал? Я всего лишь имел ввиду неравномерное распределение токов в параллельных ветвях. И что это явление надо учитывать на этапе проектирования. Приложение А.



Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 483, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines