ВЛИ 0,4 кВ. Минимальное расстояние от опоры до наземного газопровода

Количество просмотров - 5853
(ссылка на эту тему)
Vitalek
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Июня 2021 года, 08:13
(ссылка на это сообщение)

Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите какими нормативными документами пользоваться при определении минимального расстояние от опор ВЛИ-0,4 до надземного газопровода или надземных отключающих устройств газопровода. Газовщики при согласовании в одном из проектов потребовали выдержать расстояние не менее высоты опоры со ссылкой на табл.2.5.39 ПУЭ. В другом проекте 1,5 высоты опоры без обоснования. Я же считаю данные требования не обоснованными, т.к. глава 2.5 относится к ВЛ выше 1000 В? А в данном случае можно сослаться на п. 2.4.93 ПУЭ, при этом допускается в стесненных условиях выдержать расстояние не менее 1 м или же я ошибаюсь?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Июня 2021 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

чуточку не дочитали....
газопровод это следующий пункт
Цитата
2.4.94. При сближении ВЛ с пожаро- и взрывоопасными установками и с аэродромами следует руководствоваться требованиями, приведенными в 2.5.278, 2.5.291 и 2.5.292.

Цитата

2.5.278. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.
Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры.


2.5.291, 2.5.292 чот про аэродромы

а так если ссылаться то СП 62.13330.2011*. " Газораспределительные системы"
Приложение Б* МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ОТ НАДЗЕМНЫХ (НАЗЕМНЫХ БЕЗ ОБВАЛОВАНИЯ) ГАЗОПРОВОДОВ ДО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
10. Воздушные линии электропередачи - В соответствии с [7] -это ПУЭ

примечание п.10 10. Расстояния от газопроводов, не относящихся к ПРГ, устанавливают по таблице 5*....лично я так и не понял что занчит газопровод не отнясящийся к пункту редуцирования газа....может вне территория этого прг?
другой пункт из того СП
Цитата
6.2.2*. Отдельно стоящие ПРГ рекомендуется размещать на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 5*, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно СП 4.13130.

из таблицы 5*
до воздушных линий электропередачи
для
Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ГРПШ, МПа До 0,6 включ.              Не менее 1,5 высоты опоры
Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ГРПШ, МПа Св. 0,6 до 1,2 включ.   Не менее 1,5 высоты опоры









Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Vitalek
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Июня 2021 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
Vitalek
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Июня 2021 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Хорошо, тогда еще один дурацкий вопрос- уточнение. За высоту опоры в данном случае принимаем высоту надземной части? если у меня УА23 ворота на стойках СВ110-3,5, то минимальное расстояние 7м*1,5= 10,5 м? так?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Июня 2021 года, 02:06
(ссылка на это сообщение)

данном случае принимаем высоту надземной части?
ну да...

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Opornik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Августа 2021 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

газопровод это следующий пункт

О каком трубопроводе тогда может идти речь в п. 2.4.93 пп 4) при пересечении ВЛ с трубопроводом расстояние...

? (Уфа, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 516, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, VadGKorn, Wespe
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines