Электроснабжение детских садов и школ. Прокладка кабеля марки АПвБбШв до ВРУ

Количество просмотров - 714
(ссылка на эту тему)
Vitalek
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Июня 2021 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите есть ли в нормативной документации запрет на прокладку кабелей марки АПвБбШв до ВРУ детских садов, школ, общеобразовательных учреждений? Как правило кабель проходит по территории в земле и заходит непосредственно во ВРУ, можно ли использовать данную марку в данном случае и при групповой прокладки использовать огнезащиту?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Июня 2021 года, 03:17
(ссылка на это сообщение)

в целом  требования к применяемым типа кабеля для прокладки внутри зданий и сооружений
"СП 256.1325800.2016. " Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
Цитата
15.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с жилами из меди или алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176, шинопроводами с медными шинами в соответствии с требованиями [4], ГОСТ 31565, ГОСТ Р 50571.5.52, ГОСТ Р 58019, СП 76.13330, а также требованиями электро- и пожарной безопасности.

СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства.
Цитата
6.3.1.5 В зданиях следует применять кабели и изолированные провода с медными жилами, с учетом требований пожарной безопасности и их типа исполнения в соответствии с ГОСТ 31565.

Цитата
6.4.1.2 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение кабельно-проводниковой продукции, а также кабельной арматуры, применяемой на объекте, должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690, ГОСТ 31996.
Кабельные изделия должны соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 31565.


вообщем по ГОСТ 31565  втаких зданиях идут кабели
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг(...)<*>-LSLTx];
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг(...)<*>-HFLTx];
- кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг(...)<*>-FRLSLTx];
- кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг(...)<*>-FRHFLTx].

если вы  сразу с  улицы попадаете в электрощитовую то вроде  выглядит нормально ведь электрощитовая  это "производственное помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала"
а вот если вы прежде чем попасть в электрощитовую  идете по помещениям детского сада - то вполне можно нарваться на несоответствие исполнения применяемого кабеля, возможно если выполнить прокладку, в трубах обладающих локализационной способностью,  это как то компенсирует, но это не точно.
а если говорить всеообще , то АПвБбШв не предназначен для прокладки внутри в  зданиях детских садов, школ, общеобразовательных учреждений по ГОСТ 31565










Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Июня 2021 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

Подскажите есть ли в нормативной документации запрет на прокладку кабелей марки АПвБбШв до ВРУ детских садов, школ, общеобразовательных учреждений?

вопросы перечисленные выше относятся к внутренним сетям и кабелям, к наружной прокладке они не имеют отношения, а тот кусочек кабеля по подвалу до ВРУ не считается таковым, достаточно проложить его в металлических трубах.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 516, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, VadGKorn, Wespe, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines