в целом требования к применяемым типа кабеля для прокладки внутри зданий и сооружений
"СП 256.1325800.2016. " Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
15.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с жилами из меди или алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176, шинопроводами с медными шинами в соответствии с требованиями [4], ГОСТ 31565, ГОСТ Р 50571.5.52, ГОСТ Р 58019, СП 76.13330, а также требованиями электро- и пожарной безопасности.
СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства.
6.3.1.5 В зданиях следует применять кабели и изолированные провода с медными жилами, с учетом требований пожарной безопасности и их типа исполнения в соответствии с ГОСТ 31565.
6.4.1.2 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение кабельно-проводниковой продукции, а также кабельной арматуры, применяемой на объекте, должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690, ГОСТ 31996.
Кабельные изделия должны соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 31565.
вообщем по ГОСТ 31565 втаких зданиях идут кабели
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг(...)<*>-LSLTx];
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг(...)<*>-HFLTx];
- кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг(...)<*>-FRLSLTx];
- кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг(...)<*>-FRHFLTx].
если вы сразу с улицы попадаете в электрощитовую то вроде выглядит нормально ведь электрощитовая это "производственное помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала"
а вот если вы прежде чем попасть в электрощитовую идете по помещениям детского сада - то вполне можно нарваться на несоответствие исполнения применяемого кабеля, возможно если выполнить прокладку, в трубах обладающих локализационной способностью, это как то компенсирует, но это не точно.
а если говорить всеообще , то АПвБбШв не предназначен для прокладки внутри в зданиях детских садов, школ, общеобразовательных учреждений по ГОСТ 31565