Сообщение #16 : 08 Июня 2021 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Нужен нормативный документ, чтобы сослаться на него в проекте.

Паспорт электродвигателя, схема подключения.. недостаточно?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Ялта
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 08 Июня 2021 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Паспорт электродвигателя, схема подключения.. недостаточно?

Сослаться на паспорт можно в качестве дополнительного аргумента. Не уверен, что эксперту этого будет достаточно, т.к. не выполняется требование ПУЭ. Поэтому здесь нужна ссылка на более важный документ типа СП, ПУЭ и т.п.

Инженер-проектировщик (Симферополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 08 Июня 2021 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)


Паспорт электродвигателя, схема подключения.. недостаточно?

Сослаться на паспорт можно в качестве дополнительного аргумента. Не уверен, что эксперту этого будет достаточно. Здесь нужна ссылка на более важный документ типа СП, ПУЭ и т.п.


Завод, согласно нормам, определяет и предлагает схему включения двигателя и меры безопасности при подключении. Если вам нужен нулевой вывод - его сделают. ПУЭ и ГОСТы не разрабатывают схемы включения. Не обвиняйте заранее экспертов, схемы есть на любом сайте по электрике. ТNC и ТNS и ТN-C-S здесь не причем, двигатель присоединен к РЕ - какие могут быть претензии у экспертов? Для эксперта будет значимей, если Вы присоедините корпус двигателя к СУП или к ближайшему заземлителю

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 08 Июня 2021 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

т.к. не выполняется требование ПУЭ

Какой федеральный закон ссылается на ПУЭ? Это сборник правил, во многом устаревшмх, а зачастую и противоречащих нормативке включенной в техрегламент безопасности зданий и сооружений...

----- добавлено 08 Июня 2021 года, 17:34 -----
Эксперту схема питания ваще по барабану, хоть две фазы и нейтраль, хоть без нейтрали просто две фазы... лишь бы РЕ  был правильно подключен

Конструктор (Волгоград, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 08 Июня 2021 года, 17:34
(ссылка на это сообщение)


Паспорт электродвигателя, схема подключения.. недостаточно?

Сослаться на паспорт можно в качестве дополнительного аргумента. Не уверен, что эксперту этого будет достаточно, т.к. не выполняется требование ПУЭ. Поэтому здесь нужна ссылка на более важный документ типа СП, ПУЭ и т.п.


А эксперт уже сделал замечание? Если это грамотный эксперт, то он замечание и не сделает.  

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ялта
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 09 Июня 2021 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

Да, замечание есть.

Инженер-проектировщик (Симферополь, Украина)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 09 Июня 2021 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)


Да, замечание есть.

А какое замечание?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ялта
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 09 Июня 2021 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

Требуется обосновать, почему в системе заземления TN-C-S выбран 4-х жильный кабель для питания электродвигателей.

Инженер-проектировщик (Симферополь, Украина)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 09 Июня 2021 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)


Требуется обосновать, почему в системе заземления TN-C-S выбран 4-х жильный кабель для питания электродвигателей.

Ответ эксперту. Потому что нагрузка  симметричная и к тому же соединена треугольником. Поэтому нулевой провод на нужен.   

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ялта
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 09 Июня 2021 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Потому что нагрузка  симметричная и к тому же соединена треугольником. Поэтому нулевой провод на нужен.

Да, вероятнее всего, другого ответа не найти.

Инженер-проектировщик (Симферополь, Украина)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 13 Июня 2021 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Просто в "догонку". Эксперту, полагаю, надо ответить так: " ЭД подключен согласно ПУЭ, п.1.7.3. рис 1.7.3.а. Схема включения выполнена четырехжильным кабелем (3 фазы и РЕ) по причине включения обмоток ЭД в треугольник."

Инженер (Аксу, Казахстан)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 13 Июня 2021 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)


Просто в "догонку". Эксперту, полагаю, надо ответить так: " ЭД подключен согласно ПУЭ, п.1.7.3. рис 1.7.3.а. Схема включения выполнена четырехжильным кабелем (3 фазы и РЕ) по причине включения обмоток ЭД в треугольник."

Даже если соединены в звезду, нулевой провод к электродвигателю  все равно никогда  не подключают. Нагрузка симметричная. Подключение нуля не является требованием безопасности. Его прокладывают, если он нужен.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ялта
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 15 Июня 2021 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Пока норматив не нашёлся, остаётся только надеется на понимание с стороны эксперта.

Инженер-проектировщик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 15 Июня 2021 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Пока норматив не нашёлся

это не норматив - это теория " электрических машин "

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 16 Июня 2021 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Пока норматив не нашёлся, остаётся только надеется на понимание с стороны эксперта.

На все норматива нет и не будет. Здесь ПУЭ и есть норматив. Ответ на замечание эксперта должен быть простым и логичным. Поэтому попытался его сформулировать. Если считаете его неправильным, предложите свой вариант. Помогите человеку. Убедите эксперта рассуждениями про симметрию, или удивите отсылкой к Вольдеку.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 460, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines