Разделка оптоволокна на промежуточных коммутаторах. Разрыв не всех волокон кабеля

Количество просмотров - 1455
(ссылка на эту тему)
Алексей 0907
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Июня 2021 года, 22:40
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго дня. Не пинайте сильно, осваиваю новую специальность для себя. Такой вопрос: имеем кабель оптоволоконный с четырьмя волокнами, идет от дальнего свитча до сервера, но по пути есть еще коммутаторы, можем ли мы на промежуточных коммутаторах аккуратно разделать кабель, разорвать одно волокно, завести его в промежуточный свитч, а три волокна не трогать и оставить их целыми? Или нужно все четыре волокна разделывать и сваривать?

Инженер (Сосногорск, Россия)
Коты
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Июня 2021 года, 22:58
(ссылка на это сообщение)

Лучше конечно применить оптический кросс/панель на промежуточных коммутаторах и рвать через него все сразу. Одно волокно пустить на ответвление патч-кордом, а другие дальше пошли.
Сколхозить тоже можно, но такое не принято, нужно думать о том, как потом это будет обслуживаться.

И потом, почему одно волокно? Одно волокно это вариант с уплотнением по частотам.
Обычно одно волокно на прием, второе на передачу, то есть дуплекс. Плюс 2 резервных, в итоге кабель оптоволоконный с четырьмя волокнами. Классика жанра.

А еще меня смущает архитектура сети. Получается 2 коммутатора на одном волокне. Включаемый коммутатор должен работать на двух портах, это уже вариант типа кольца, но это не кольцо, а порнография.
Соответственно, это волокно, как и порты включаемого коммутатора несут данные за себя и за того парня. То есть двойную нагрузку. И надежность страдает, отключится включаемый коммутатор (порт) - отключится и дальний.

Возможно, что 2 оставшихся волокна это резерв и может его стоит задействовать?

Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
В. Г.
***
Куратор подраздела "Оптоволоконные сети передачи данных"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Июня 2021 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

аккуратно разделать кабель, разорвать одно волокно,
Можно, но сварщик должен быть с "руками из плеч".
Трудоёмкость сварки/склейки от вида транзита через кросс не сильно меняется, 4 волокна очень немного.
Ну, и попроще, можно взять кабель для ДРС https://www.ssd.ru/kabel-raspredelitelnyy-ok-nrs-ng-a-4kh1khg657a-ssd

Руководитель (Москва, Россия)
Алексей 0907
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Июня 2021 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)


Лучше конечно применить оптический кросс/панель на промежуточных коммутаторах и рвать через него все сразу. Одно волокно пустить на ответвление патч-кордом, а другие дальше пошли.
Сколхозить тоже можно, но такое не принято, нужно думать о том, как потом это будет обслуживаться.
И потом, почему одно волокно? Одно волокно это вариант с уплотнением по частотам.
Обычно одно волокно на прием, второе на передачу, то есть дуплекс. Плюс 2 резервных, в итоге кабель оптоволоконный с четырьмя волокнами. Классика жанра.

А еще меня смущает архитектура сети. Получается 2 коммутатора на одном волокне. Включаемый коммутатор должен работать на двух портах, это уже вариант типа кольца, но это не кольцо, а порнография.
Соответственно, это волокно, как и порты включаемого коммутатора несут данные за себя и за того парня. То есть двойную нагрузку. И надежность страдает, отключится включаемый коммутатор (порт) - отключится и дальний.

Возможно, что 2 оставшихся волокна это резерв и может его стоит задействовать?

Мысль была такая: есть сервер и несколько последовательно расположенных коммутаторов, к примеру 4 штуки, и думал одним 4-волоконным кабелем их соединить, т.е. от сервера пришли к первому, одно волокно разорвали и завели в свич симплексным патч-кордом, далее на втором также разорвали уже другое волокно и завели во второй свич... и так до четвертого.
И по архитектуре, получается что для подключения одного коммутатора нужно использовать два волокна кабеля?

Инженер (Сосногорск, Россия)
Коты
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Июня 2021 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите, как выглядит SFP модуль в коммутаторе. Если он двухглазый,  то это дуплекс и передача данных идет по 2-м волокнам.
А так по уму это делается как - уходит 4ОВ кабель, приходит на первый коммутатор, 2 жилы в один SFP модуль, из другого SFP модуля те же жилы идут на другой коммутатор.
2 оставшиеся жилы идут транзитом.
Дошли до последнего. 2 жилы в один SFP модуль, а эти 2 резервные жилы в другой - и обратно к серверу.
Тогда получается кольцо, правда без резерва, но зато это кольцо, при обрыве оно работает как 2 полукольца.

И еще надо смотреть пропустит ли кольцо всю сеть, то есть первые коммутаторы от сервера несут себя и всех остальных.
4 коммутатора - 4-х кратная нагрузка.

И еще - в кольце бывает шторм портов, если коммутаторы без этой защиты, то сеть захлебнется в 3 секунды. Для интернета это не так важно, а вот для видео это серьезно.

Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Алексей 0907
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Июня 2021 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)


Посмотрите, как выглядит SFP модуль в коммутаторе. Если он двухглазый,  то это дуплекс и передача данных идет по 2-м волокнам.
А так по уму это делается как - уходит 4ОВ кабель, приходит на первый коммутатор, 2 жилы в один SFP модуль, из другого SFP модуля те же жилы идут на другой коммутатор.
2 оставшиеся жилы идут транзитом.
Дошли до последнего. 2 жилы в один SFP модуль, а эти 2 резервные жилы в другой - и обратно к серверу.
Тогда получается кольцо, правда без резерва, но зато это кольцо, при обрыве оно работает как 2 полукольца.

И еще надо смотреть пропустит ли кольцо всю сеть, то есть первые коммутаторы от сервера несут себя и всех остальных.
4 коммутатора - 4-х кратная нагрузка.

И еще - в кольце бывает шторм портов, если коммутаторы без этой защиты, то сеть захлебнется в 3 секунды. Для интернета это не так важно, а вот для видео это серьезно.

Понятно с кольцом. Мы используем симплексные SFP-модули. И у нас два направления от сервера, в одном направлении 4 свича, в другом - пять. Будем использовать 8ОВ кабель в каждом направлении, планируем на каждый коммутатор использовать по одному волокну по симплексному способу связи. Если вам не трудно, можем пообщаться по этому поводу более подробно? Впервые занимаюсь системой видеонаблюдения и ваша консультация была б очень полезна.

Инженер (Сосногорск, Россия)
Коты
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Июня 2021 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

Если симплекс, то можно пустить один кабель 8ОВ и на каждом этапе отводить по одному волокну.
Другое дело, как определить какое отвели. Я теоретик, может и можно, не знаю.
Не вижу препятствий.

Тогда получится классическая звезда. Кабели со стороны сервера расшиваются на оптический кросс и нужные волокна идут в порты.
Желательно конечно тянуть к каждому комутатору отдельны кабели, но если нет желания, то и так сойдет.

Этот вариант лучше, чем кольцо.

Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Алексей 0907
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Июня 2021 года, 20:51
(ссылка на это сообщение)


Если симплекс, то можно пустить один кабель 8ОВ и на каждом этапе отводить по одному волокну.
Другое дело, как определить какое отвели. Я теоретик, может и можно, не знаю.
Не вижу препятствий.
Спасибо.
Тогда получится классическая звезда. Кабели со стороны сервера расшиваются на оптический кросс и нужные волокна идут в порты.
Желательно конечно тянуть к каждому комутатору отдельны кабели, но если нет желания, то и так сойдет.

Этот вариант лучше, чем кольцо.

Инженер (Сосногорск, Россия)
В. Г.
***
Куратор подраздела "Оптоволоконные сети передачи данных"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Июня 2021 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

использовать по одному волокну по симплексному способу связи.
Это что за зверь? Может, всё таки, WDM http://www.sfp-module.ru/index.php?show_aux_page=46

Руководитель (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Imp
Вчера в 08:11

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11

24 Сентября 2024 года, 12:32

автор: Андрей11
22 Сентября 2024 года, 16:54

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11

05 Сентября 2024 года, 11:26

автор: Андрей11
31 Августа 2024 года, 23:57

автор: Radist
23 Августа 2024 года, 13:25

17 Июля 2024 года, 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1812, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
C000ler, Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines