Подключение силового шкафа к ВРУ с системой TN-C-S. Применять только пятижильный кабель?

Количество просмотров - 772
(ссылка на эту тему)
Жора Корнев
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Июля 2021 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня. Подскажите в ВРУ организации приходит кабель 0,4 кВ. В ВРУ он разделен на PE и N. Если надо запитать отдельный Силовой шкаф 0,4 кВ от ВРУ, то в нашем случаем кабель надо брать уже 5-ти жильный? Потому что мы не можем объединять обратно PEN проводник согласно ПУЭ п. 1.7.131

Электрик (Миасс, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Июля 2021 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)


Доброго дня. Подскажите в ВРУ организации приходит кабель 0,4 кВ. В ВРУ он разделен на PE и N. Если надо запитать отдельный Силовой шкаф 0,4 кВ от ВРУ, то в нашем случаем кабель надо брать уже 5-ти жильный? Потому что мы не можем объединять обратно PEN проводник согласно ПУЭ п. 1.7.131

Объединять нельзя после разделения, Вы же можете подсоединиться к РЕN проводнику до разделения, если сечение соответствует.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Июля 2021 года, 19:29
(ссылка на это сообщение)

, Вы же можете подсоединиться к РЕN проводнику до разделения, если сечение соответств

Это куда учитывая, что
ВРУ организации приходит кабель 0,4 кВ. В ВРУ он разделен на PE и N. Если надо запитать

Разделение произошло до вру.  Где там пен?

Конструктор (Волгоград, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Июля 2021 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

Сообщение #3 : Вчера в 19:29
(ссылка на это сообщение)
" Цитировать
Цитата: ТОЭ от Вчера в 15:00
, Вы же можете подсоединиться к РЕN проводнику до разделения, если сечение соответств
Это куда учитывая, что

Имеется в виду -  подключаться к вводному 4-х жильному кабелю к вводным зажимам шлейфом

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Жора Корнев
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Июля 2021 года, 21:52
(ссылка на это сообщение)

По подключению с ТП пришел 4 жильный кабель, 4 жила PEN она подключается на PE шину с PE на N рабочий перемычка. Как правильно сделать, подключать после вставок (ввод) можно же на группу свободную подключить. То есть берем 5ти жильный кабель 3 фазы, PE и N. Как лучше и как правильно? Шкаф распределительный планируется на расстоянии 22 метра о ВРУ.

----- добавлено 13 Июля 2021 года, 21:53 -----

, Вы же можете подсоединиться к РЕN проводнику до разделения, если сечение соответств

Это куда учитывая, что
ВРУ организации приходит кабель 0,4 кВ. В ВРУ он разделен на PE и N. Если надо запитать

Разделение произошло до вру.  Где там пен?


Кабель приходит 4 жилы в ВРУ разделение там две шины на одной заземление и точка связи с ГЗШ, а вторая шина на изоляторах это рабочий ноль. Если не понимаю подправьте

----- добавлено 13 Июля 2021 года, 21:56 -----
Так если мы подключаем шлейфом к вводному кабелю, у шкафа распределительного придется городить заземление? Не проще 5ти жильным кинуть или нельзя так?

Электрик (Миасс, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Июля 2021 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

Не проще 5ти жильным кинуть или нельзя так?

Вы же спрашивали про 4-х жильный кабель к ШС! По 5-ти жильному нет вопросов и запретов.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1096, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines