beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Склад полипропилена и полиэтилена. Выбор огнетушащего вещества и установки пожаротушения

Количество просмотров - 1555
(ссылка на эту тему)
Антон Юрьевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Июля 2021 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!

Эксперт написал замечания к проекту по оснащению спринклерной установкой пожаротушения склада полипропилена и полиэтилена:

1. Выбор огнетушащего вещества (вода) осуществлен без учета и указания класса пожара согласно требований СП 485.1311500.2020, приложение Б, п.Б.1.1.1.
Верно ли то, что полипропилен и полиэтилен следует отнести к пластмассам по ГОСТ 27331-87 класс пожара А, подкласс А2 и их допускается тушить всеми видами огнетушащих веществ?
Есть ли методика по выбору огнетушащего вещества в зависимости от класса пожара, как того требует СП 485.1311500.2020?

2. Не указано основание выбора установки автоматического пожаротушения с учетом пожарной опасности объекта и скорости распространения пламени, согласно требований СП 485.1311500.2020, приложение Б, п.Б.1.1.2;
Есть ли методика выбора установки пожаротушения в зависимости от пожарной опасности объекта и скорости распространения пламени?
Какая скорость распространения пламени у указанных веществ?

Инженер-проектировщик (Томск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Июля 2021 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

Есть рекомендации, часть положений которых прямо напрашивается включить в нормативный документ, но почему-то это не делается.
https://files.stroyinf.ru/Data1/46/46729/
Смотрим таблицу 5.1
Аналогично там представлена и нужная Вам методика

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51

автор: Dizel 2012
20 Декабря 2024 года, 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01

автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29

автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37

автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31

автор: Земский
09 Декабря 2024 года, 11:54

автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48

автор: Файруза
25 Ноября 2024 года, 09:45

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 753, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines