Сообщение #1 : 09 Июля 2021 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!

Эксперт написал замечания к проекту по оснащению спринклерной установкой пожаротушения склада полипропилена и полиэтилена:

1. Выбор огнетушащего вещества (вода) осуществлен без учета и указания класса пожара согласно требований СП 485.1311500.2020, приложение Б, п.Б.1.1.1.
Верно ли то, что полипропилен и полиэтилен следует отнести к пластмассам по ГОСТ 27331-87 класс пожара А, подкласс А2 и их допускается тушить всеми видами огнетушащих веществ?
Есть ли методика по выбору огнетушащего вещества в зависимости от класса пожара, как того требует СП 485.1311500.2020?

2. Не указано основание выбора установки автоматического пожаротушения с учетом пожарной опасности объекта и скорости распространения пламени, согласно требований СП 485.1311500.2020, приложение Б, п.Б.1.1.2;
Есть ли методика выбора установки пожаротушения в зависимости от пожарной опасности объекта и скорости распространения пламени?
Какая скорость распространения пламени у указанных веществ?

Инженер-проектировщик (Томск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Июля 2021 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

Есть рекомендации, часть положений которых прямо напрашивается включить в нормативный документ, но почему-то это не делается.
https://files.stroyinf.ru/Data1/46/46729/
Смотрим таблицу 5.1
Аналогично там представлена и нужная Вам методика

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1873, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines