Схема электроснабжения детского сада. Первая категория электроснабжения обеспечивается?

Количество просмотров - 2056
(ссылка на эту тему)
Darineya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Июля 2021 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Помогите, плиз,  развеять мои сомнения. Я делаю стадию Р за другим проектировщиком, делавшим стадию П. Детский сад по ТУ идёт как 2 категория надежности. И в здание приходят 2 ввода - один рабочий, второй резервный. И ручной ввод резерва. А шкафы ППУ и аварийного освещения - как уверяет проектировщик - обеспечены категорией 1. Потому как дальше по схеме идёт АВР. Я с ним не согласна. Схему прилагаю.

Выдержка из ПЗ: Электроснабжение здания ДОО согласно выданным ТУ осуществляется от трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ.
Класс напряжения электрических сетей - 0,4 кВ.
Категория надежности электроснабжения - вторая.
Электроснабжение ВРУ осуществляется по двум взаиморезервируемым кабельным линиям от ГРЩ «Жилого комплекса» (согласно ТУ).
Между секциями ВРУ предусмотрено неавтоматическое взаимное резервирование (ручное переключение). При аварийном отключении или выходе из строя трансформатора или одной из вводных линий, электроснабжение потребителей поврежденной секции ВРУ осуществляется по оставшейся линии через устройство ручного ввода резерва. Электроприемники противопожарных устройств, пожарной сигнализации, аварийного освещения относятся к потребителям I-й категории, электроснабжение данных электроприемников осуществляется от панели ППУ. Электроснабжение панели ППУ осуществляется от вводных панелей ВРУ через устройство автоматического ввода резерва (АВР-ППУ).
* ИОС1.2 ВРУ.pdf
(321.1 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 402]
Darineya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Июля 2021 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Кажется, я протупила. Если учесть, что два ввода постоянно в работе, то ППУ обеспечивается 1й категорией.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Июля 2021 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)


Добрый день. Помогите, плиз,  развеить мои сомнения. Я делаю стадию Р за другим проектировщиком, делавшим стадию П. Детский сад по ТУ идёт как 2 категория надежности. И в здание приходят 2 ввода - один рабочий, второй резервный. И ручной ввод резерва. А шкафы ППУ и аварийного освещения - как уверяет проектировщик - обеспечены категорией 1. Потому как дальше по схеме идёт АВР. Я с ним не согласна. Схему прилагаю.

Выдержка из ПЗ: Электроснабжение здания ДОО согласно выданным ТУ осуществляется от трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ.
Класс напряжения электрических сетей - 0,4 кВ.
Категория надежности электроснабжения - вторая.
Электроснабжение ВРУ осуществляется по двум взаиморезервируемым кабельным линиям от ГРЩ «Жилого комплекса» (согласно ТУ).
Между секциями ВРУ предусмотрено неавтоматическое взаимное
резервирование (ручное переключение). При аварийном отключении или
выходе из строя трансформатора или одной из вводных линий,
электроснабжение потребителей поврежденной секции ВРУ осуществляется по оставшейся линии через устройство ручного ввода резерва.
Электроприемники противопожарных устройств, пожарной сигнализации,
аварийного освещения относятся к потребителям I-й категории,
электроснабжение данных электроприемников осуществляется от панели ППУ.
Электроснабжение панели ППУ осуществляется от вводных панелей ВРУ через устройство автоматического ввода резерва (АВР-ППУ).


Проектировщик - прав. Оба ввода рабочие взаиморезервируемые ручным переключением, для РП (2 кат.). ППУ переключается автоматически (1 кат.). Спасибо за схему, мне - понравилась.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1572, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines