Схема автоматизации для "Умного дома". Состав проекта

Количество просмотров - 1199
(ссылка на эту тему)
Simmons 27
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Июля 2021 года, 20:47
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, сильно ли отличается по составу проект "умного дома" от проекта АСУ? Нужно ли выполнять схему автоматизации (и как она вообще должна выглядеть?), или ограничиться "таблицей сигналов" и схемой внешних проводок?
Simmons 27
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Июля 2021 года, 22:48
(ссылка на это сообщение)

спасибо, разобрался
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Июля 2021 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

спасибо, разобрался

Я понимаю, что там не так все сложно, раз вы за 2 часа разобрались. Но раз задали вопрос на форуме и сами нашли ответ, хорошо бы его тут разместить для "потомков".

PS: Ненавижу такие темы, где вот прям мой вопрос, куча обсуждений и в конце ответ, что проблема решена, но не сказано как ((((

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Simmons 27
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Июля 2021 года, 19:40
(ссылка на это сообщение)


спасибо, разобрался

Я понимаю, что там не так все сложно, раз вы за 2 часа разобрались. Но раз задали вопрос на форуме и сами нашли ответ, хорошо бы его тут разместить для "потомков".

PS: Ненавижу такие темы, где вот прям мой вопрос, куча обсуждений и в конце ответ, что проблема решена, но не сказано как ((((



ну я не за два часа разобрался конечно. до этого много было поисков, просмотрено несколько примеров, несколько недель уже. Сюда обратился в надежде получить какой-то ответ от знающих людей. Но, по-видимому, таких нет. По итогам могу сказать, что схема автоматизации не выполняется вовсе, а сам проект "умного дома" разрабатывается архаично, накладываясь на раздел ЭОМ.
По крайней мере, стандарта "схема автоматизации-принцпиальная схема-внешние проводки" я еще не встречал

----- добавлено 27 Июля 2021 года, 19:43 -----
Посмотрите проекты ООО "Разумная автоматизация" XIOT
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Июля 2021 года, 22:06
(ссылка на это сообщение)

По крайней мере, стандарта "схема автоматизации-принцпиальная схема-внешние проводки" я еще не встречал

У меня знакомая занимается проектами умных домов, но делает она только часть проекта и он является коммерческой тайной, поэтому ничего толком не знаю. Но интересно узнать как все это делается.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Strimax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Декабря 2021 года, 23:01
(ссылка на это сообщение)

"таблицей сигналов"
, извините, что влезаю, но что это за таблица сигналов? Мне просто интересно. Можете пример выслать или сюда скинуть? Я сейчас учусь только. Заранее спасибо!

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Декабря 2021 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

извините, что влезаю, но что это за таблица сигналов? Мне просто интересно. Можете пример выслать или сюда скинуть? Я сейчас учусь только. Заранее спасибо!

Насколько я понимаю, человек имеет ввиду проект полевого КИПа, то есть установку датчиков и сведение кабелей к шкафу с контроллером. Контроллер должен уметь обрабатывать все приведенные ему сигналы. Для этого и выполняется таблица входных (от датчиков) и выходных (к исполнительным механизмам) сигналов, с описанием логики отработки сигналов.
Ну например: сигнал 4...20мА от датчика температуры на входе и на выходе сигнал на обогреватель для поддержания заданной температуры.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Strimax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Декабря 2021 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

Насколько я понимаю, человек имеет ввиду проект полевого КИПа, то есть установку датчиков и сведение кабелей к шкафу с контроллером. Контроллер должен уметь обрабатывать все приведенные ему сигналы. Для этого и выполняется таблица входных (от датчиков) и выходных (к исполнительным механизмам) сигналов, с описанием логики отработки сигналов.
Ну например: сигнал 4...20мА от датчика температуры на входе и на выходе сигнал на обогреватель для поддержания заданной температуры.
, у Вас есть пример такого описания сигналов? Можете поделиться если есть? Мне тоже нужно как Заказчику понимать что и как должны мне описать.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Декабря 2021 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

у Вас есть пример такого описания сигналов? Можете поделиться если есть? Мне тоже нужно как Заказчику понимать что и как должны мне описать.

Это вопрос к разработчику АСУТП - что ему нужно для разработки ПО и программирования контроллера.
Самое основное - позиция прибора, название параметра, шкала прибора, единицы измерения, тип сигнала, уставки сигнализации или блокировки, описание действий при достижении этих значений.
Форма таблицы любая. Как вам удобнее, так и делайте.
Забейте в поиск "Таблица входных и выходных сигналов" - там полно примеров

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Vasyl1982
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Сентября 2022 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

Видел крутой вариант https://habr.com/ru/post/411141/ на Ардуино. Как по мне вполне ничего) И вроде не очень сложно будет упралять всем через 328ю Атмегу.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Imp
Вчера в 08:11

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11

24 Сентября 2024 года, 12:32

автор: Андрей11
22 Сентября 2024 года, 16:54

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11

05 Сентября 2024 года, 11:26

автор: Андрей11
31 Августа 2024 года, 23:57

автор: Radist
23 Августа 2024 года, 13:25

17 Июля 2024 года, 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1637, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines