Освещение в учебном классе школы. Устройство правостороннего подсвета

Количество просмотров - 2214
(ссылка на эту тему)
Bonita
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Июля 2021 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

     Добрый день, коллеги. При прохождении гос.экспертизы по школе столкнулась с препятствием в виде эксперта-технолога, которая указывает на п. 7.1.3 ныне отмененного СанПиН 2.4.2.2821-10 (что неважно, т.к. в последующей редакции документа этот пункт также присутствует), где сказано, что "при глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола". Пункт этот относится к подразделу "Естественного освещения". И наши архитекторы, посовещавшись и поизучав вопрос, предусмотрели фрамуги на правой стене под потолком. Однако, эксперта это не устроило и она настаивает, что данный подсвет необходимо выполнять при помощи светильников. На встречный вопрос, как она это представляет, какие световые параметры тогда необходимо предусматривать выбирая данные светильники, она молчит. Возможно, кто-то сталкивался с таким? Что предусматривали в данном случае?  
    Плюс ко всему у нас в проекте предусматривается возможность обучения МГН, поэтому освещение в кабинетах повышено на одну ступень в соответствии с п. 6.2.32 СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Другими словами, искусственного освещения там дофига.
И еще одно дополнение. КЕО в кабинетах выдерживается, т.е. совмещенное освещение, вроде как, тоже не сюда.
    Заранее спасибо всем ответившим!

Инженер (Киров, Россия)
Maka
*
Участник форумов

ashepkov.com
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Июля 2021 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)


     Добрый день, коллеги. При прохождении гос.экспертизы по школе столкнулась с препятствием в виде эксперта-технолога, которая указывает на п. 7.1.3 ныне отмененного СанПиН 2.4.2.2821-10 (что неважно, т.к. в последующей редакции документа этот пункт также присутствует), где сказано, что "при глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола". Пункт этот относится к подразделу "Естественного освещения". И наши архитекторы, посовещавшись и поизучав вопрос, предусмотрели фрамуги на правой стене под потолком. Однако, эксперта это не устроило и она настаивает, что данный подсвет необходимо выполнять при помощи светильников. На встречный вопрос, как она это представляет, какие световые параметры тогда необходимо предусматривать выбирая данные светильники, она молчит. Возможно, кто-то сталкивался с таким? Что предусматривали в данном случае? 
     Плюс ко всему у нас в проекте предусматривается возможность обучения МГН, поэтому освещение в кабинетах повышено на одну ступень в соответствии с п. 6.2.32 СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Другими словами, искусственного освещения там дофига.
И еще одно дополнение. КЕО в кабинетах выдерживается, т.е. совмещенное освещение, вроде как, тоже не сюда.
     Заранее спасибо всем ответившим!

Неплохо было бы посмотреть что у вас там с расстановкой светильников по учебному помещению...
Возможно именно расположение светильников верхнего общего освещения и не устроило эксперта.
Классическое решение это ряды светильников паралельно  световым проемам с раздельным включением.

Инженер-светотехник, дизайнер-архитектор (Санкт-Петербург, Россия)
Bonita
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Июля 2021 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

С расстановкой светильников все ок. Вопрос у технолога  именно в правостороннем подсвете на стене, противоположной светонесущей. Ей хочется (видимо) видеть там какие-то светильники. 

Инженер (Киров, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1624, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines