Освещение в учебном классе школы. Устройство правостороннего подсвета

Количество просмотров - 1919
(ссылка на эту тему)
Bonita
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Июля 2021 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

     Добрый день, коллеги. При прохождении гос.экспертизы по школе столкнулась с препятствием в виде эксперта-технолога, которая указывает на п. 7.1.3 ныне отмененного СанПиН 2.4.2.2821-10 (что неважно, т.к. в последующей редакции документа этот пункт также присутствует), где сказано, что "при глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола". Пункт этот относится к подразделу "Естественного освещения". И наши архитекторы, посовещавшись и поизучав вопрос, предусмотрели фрамуги на правой стене под потолком. Однако, эксперта это не устроило и она настаивает, что данный подсвет необходимо выполнять при помощи светильников. На встречный вопрос, как она это представляет, какие световые параметры тогда необходимо предусматривать выбирая данные светильники, она молчит. Возможно, кто-то сталкивался с таким? Что предусматривали в данном случае?  
    Плюс ко всему у нас в проекте предусматривается возможность обучения МГН, поэтому освещение в кабинетах повышено на одну ступень в соответствии с п. 6.2.32 СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Другими словами, искусственного освещения там дофига.
И еще одно дополнение. КЕО в кабинетах выдерживается, т.е. совмещенное освещение, вроде как, тоже не сюда.
    Заранее спасибо всем ответившим!

Инженер (Киров, Россия)
Maka
*
Участник форумов

ashepkov.com
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Июля 2021 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)


     Добрый день, коллеги. При прохождении гос.экспертизы по школе столкнулась с препятствием в виде эксперта-технолога, которая указывает на п. 7.1.3 ныне отмененного СанПиН 2.4.2.2821-10 (что неважно, т.к. в последующей редакции документа этот пункт также присутствует), где сказано, что "при глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола". Пункт этот относится к подразделу "Естественного освещения". И наши архитекторы, посовещавшись и поизучав вопрос, предусмотрели фрамуги на правой стене под потолком. Однако, эксперта это не устроило и она настаивает, что данный подсвет необходимо выполнять при помощи светильников. На встречный вопрос, как она это представляет, какие световые параметры тогда необходимо предусматривать выбирая данные светильники, она молчит. Возможно, кто-то сталкивался с таким? Что предусматривали в данном случае? 
     Плюс ко всему у нас в проекте предусматривается возможность обучения МГН, поэтому освещение в кабинетах повышено на одну ступень в соответствии с п. 6.2.32 СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Другими словами, искусственного освещения там дофига.
И еще одно дополнение. КЕО в кабинетах выдерживается, т.е. совмещенное освещение, вроде как, тоже не сюда.
     Заранее спасибо всем ответившим!

Неплохо было бы посмотреть что у вас там с расстановкой светильников по учебному помещению...
Возможно именно расположение светильников верхнего общего освещения и не устроило эксперта.
Классическое решение это ряды светильников паралельно  световым проемам с раздельным включением.

Инженер-светотехник, дизайнер-архитектор (Санкт-Петербург, Россия)
Bonita
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Июля 2021 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

С расстановкой светильников все ок. Вопрос у технолога  именно в правостороннем подсвете на стене, противоположной светонесущей. Ей хочется (видимо) видеть там какие-то светильники. 

Инженер (Киров, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 571, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Electrik 1998, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines