Параллельное подключение кабелей. Ток предохранителя для каждого кабеля в отдельности

Количество просмотров - 2070
(ссылка на эту тему)
Александр 1922
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Августа 2021 года, 07:09
(ссылка на это сообщение)

Ситуация такая: к потребителю со сборки 0.4 кВ идут две кабельные линии одинакового сечения, каждая фаза кабеля сидит под своим предохранителем (имеем 6 предохранителей). Кабель на стороне абонента сболчен, сфазирован. Имея вставки по каждому кабелю на фазу 250 А, при каком токе сгорят предохранители? Будет ли тут работать закон о сопротивлении при параллельном соединении? (думаю понятно что под номиналом вставок в схеме понимается сопротивление и для удобства приведено к току от которого вставка расплавится)
Screenshot_20210803_212649_com.google.android.keep.jpg
 
* Screenshot_20210803_212649_com.google.android.keep.jpg
(169.73 Кб, 720x1520)  [скачать]  [загрузок: 657]

Монтёр (Орехово-Зуево, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Августа 2021 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)


Ситуация такая: к потребителю со сборки 0.4 кВ идут две кабельные линии одинакового сечения, каждая фаза кабеля сидит под своим предохранителем (имеем 6 предохранителей). Кабель на стороне абонента сболчен, сфазирован. Имея вставки по каждому кабелю на фазу 250 А, при каком токе сгорят предохранители? Будет ли тут работать закон о сопротивлении при параллельном соединении? (думаю понятно что под номиналом вставок в схеме понимается сопротивление и для удобства приведено к току от которого вставка расплавится)

Не мудрите и не усложняйте задачу! Предохранители сгорят при токе превышающем 250 А согласно обратно зависимой время - токовой характеристики плавкой вставки.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Александр 1922
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Августа 2021 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)



Ситуация такая: к потребителю со сборки 0.4 кВ идут две кабельные линии одинакового сечения, каждая фаза кабеля сидит под своим предохранителем (имеем 6 предохранителей). Кабель на стороне абонента сболчен, сфазирован. Имея вставки по каждому кабелю на фазу 250 А, при каком токе сгорят предохранители? Будет ли тут работать закон о сопротивлении при параллельном соединении? (думаю понятно что под номиналом вставок в схеме понимается сопротивление и для удобства приведено к току от которого вставка расплавится)

Не мудрите и не усложняйте задачу! Предохранители сгорят при токе превышающем 250 А согласно обратно зависимой время - токовой характеристики плавкой вставки.

Можно поподробнее, пожалуйста, не отпускает мысль о параллельном соединение кабелей.... Или по итогу сопротивление действительно станет меньше, но характеристика вставки от этого не меняется, получается так?

Монтёр (Орехово-Зуево, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Августа 2021 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

Комплект предохранителей должен быть один. Параллельное соединение кабелей - это просто увеличение сечения. И при этом сечение кабелей должно быть одинаковым.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Nikee
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Августа 2021 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

Закон ома как раз работает, по сути в каждом кабеле должно быть по 0,5*I, а вот в реальности еще есть переходные сопротивления.
Думаю 500 А должны выдержать но как только сгорит предохранитель на 1м кабеле то за ним сгорит и на 2м.
Александр 1922
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Августа 2021 года, 17:42
(ссылка на это сообщение)


Комплект предохранителей должен быть один. Параллельное соединение кабелей - это просто увеличение сечения. И при этом сечение кабелей должно быть одинаковым.

Вы говорите про ситуацию на картинке. Действительно параллелят кабели для большего тока, но делают под один общий предохранитель, моя ситуация в корне другая: идут два кабеля под своими предохранителя и, у абонента сболчен

----- добавлено 04 Августа 2021 года, 17:47 -----

Закон ома как раз работает, по сути в каждом кабеле должно быть по 0,5*I, а вот в реальности еще есть переходные сопротивления.
Думаю 500 А должны выдержать но как только сгорит предохранитель на 1м кабеле то за ним сгорит и на 2м.

То что ток делится понятно, возьмём идеальный случай :кабели одинаковые. Тогда вопрос сопротивление вставки при котором сгорает патрон падает вдвое или её характеристика неизмена и она перегорит все так же как и при одном кабеле?
Screenshot_20210804_173916_com.google.android.keep.jpg
 
* Screenshot_20210804_173916_com.google.android.keep.jpg
(75.13 Кб, 720x1520)  [скачать]  [загрузок: 621]

Монтёр (Орехово-Зуево, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Августа 2021 года, 19:02
(ссылка на это сообщение)

Так не делают. Зачем углубляться в такие дебри и изобретать велосипед. Может так и можно сделать?

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Сурен
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Августа 2021 года, 00:05
(ссылка на это сообщение)

Ребята, все Ваши рассуждения и предложения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.4.43-2013 п.434.4 "Защита от токов короткого замыкария проводников соединенных параллельно".

Инженер-электрик, проектировщик (Ереван, Армения)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Августа 2021 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)


Ребята, все Ваши рассуждения и предложения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.4.43-2013 п.434.4 "Защита от токов короткого замыкания проводников соединенных параллельно".

Тут, скорее всего, вынужденная ситуация. Контактные губки для предохранителей на ном. ток 250 А, поэтому их сдвоили.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Александр 1922
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Августа 2021 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)


Ребята, все Ваши рассуждения и предложения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.4.43-2013 п.434.4 "Защита от токов короткого замыкария проводников соединенных параллельно".

Это понятно, должны... Имеем ситуацию вот такую, отсюда и вопрос перегори вставка при своём номинале или разделит я на 2?

Монтёр (Орехово-Зуево, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Августа 2021 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

вопрос перегорит вставка при своём номинале или разделится на 2?

На 2 разделится ток в каждом кабеле, значит и в предохранителе
* Схема1.pdf
(31.4 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 91]

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Александр 1922
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 05 Августа 2021 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)


вопрос перегорит вставка при своём номинале или разделится на 2?

На 2 разделится ток в каждом кабеле, значит и в предохранителе
[Вложение испорчено или не существует]

Это понятно.. По закону кирхгофа... Вопрос в другом Имеем вставку на 250 А которая имеет сопротивление которое при токе 250 перегорает по закону джоуля ленса выделяемого тепла, теперь мы ставим две вставки в параллель иии.... Перегорят ли вставки все так же от 250 А или их сопротивление уменьшится вдвое как параллельных проводников и ток перегорания вставки будет в два раза меньше?


Монтёр (Орехово-Зуево, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Августа 2021 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

теперь мы ставим две вставки в параллель иии.

Ставим 2 вставки - куда? Во внутрь корпуса предохранителя что ли !? Не могу понять, что мы ищем? Внутри каждого предохранителя стоит плавкая вставка (в ваших - на 250 А), которая сгорит при токе большем чем 250 А. При чём тут сопротивление (оно микроомы) [непонятно]

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Electrichka 21
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Октября 2021 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, помогите пожалуйста понять, как посчитать то однофазного КЗ, имеем два параллельных СИП 3*70+1*70.
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 13 Октября 2021 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, помогите пожалуйста понять, как посчитать то однофазного КЗ, имеем два параллельных СИП 3*70+1*70.
По закону Ома. Исходное важное это сопротивление 1 метра или 1 км одной жилы СИП сечением 70 мм.кв. и вперед!

Директор (Королев, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 569, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Electrik 1998, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines