beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электропроводка сети освещения. Прокладка в лотке кабелей освещения с силовыми кабелями

Количество просмотров - 1329
(ссылка на эту тему)
ОльгаЖем
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Августа 2021 года, 18:29
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможна ли прокладка на одном лотке силовых кабелей и кабелей освещения, если кабели освещения взять в отдельную гофрированную трубу? Где в ПУЭ или в нормах это указано? Пункты ПУЭ 2.1.15 и 2.1.16 мне известны. В этих пунктах не написано, что возможна такая прокладка.

Инженер-электрик (Кривой Рог, Украина)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Августа 2021 года, 23:18
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможна ли прокладка на одном лотке силовых кабелей и кабелей освещения
да возможна...

если кабели освещения взять в отдельную гофрированную трубу
а зачем? и без нее можно ...если это не аварийное освещение



Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ОльгаЖем
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Августа 2021 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Там идет и рабочее и аварийное освещение. Лоток не обычный, а кабельрост. Перегородку не поставишь, чтоб отделить.

Инженер-электрик (Кривой Рог, Украина)
Lubitel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Августа 2021 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Кабельрост это же просто лестничный лоток? Почему нельзя поставить перегородку? У множества производителей они в ассортименте.
ОльгаЖем
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Августа 2021 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Сегодня внимательнее поискала и нашла перегородки. Тогда встречный вопрос. Если отделить силовые кабели от освещения перегородкой, то как проложить кабели аварийного освещения? Заказчик хочет все на одном лотке.

Инженер-электрик (Кривой Рог, Украина)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Августа 2021 года, 20:32
(ссылка на это сообщение)

Тогда встречный вопрос. Если отделить силовые кабели от освещения перегородкой, то как проложить кабели аварийного освещения? Заказчик хочет все на одном лотке.

Очевидножэж.. рабочее освещение проложить совместно с силой.  Запрета ведь нет, а аварийное за перегородкой если она огнестойкая.. там запрет есть

Конструктор (Волгоград, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Августа 2021 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

как проложить кабели аварийного освещения?
Силу и рабочее освещение - в лотке пучками, с аварийным возможны варианты:
а) если лотки с металлическими бортами - снаружи борта в негорючей трубе (формально и ПВХ гофра сойдет, для красоты лучше жесткие ПВХ-трубы или даже пластиковый короб),
б) если лоток с сетчатым бортом (или заказчик уперся) - внутри лотка в стальной трубе или стальном доп.лотке малых размеров (например, 50х50 мм, прикрученном к борту изнутри).
Других законных вариантов нет (ВВГнг-FRLS хотя запрета в общем лотке нет, но нет и явного разрешения укладывать вместе взаиморезервирующие линии - т.е. чревато).

Сегодня внимательнее поискала и нашла перегородки.

Силу и рабочее освещение в пучках в общей части лотка,
аварийное освещение за огнестойкой перегородкой от них (перегородку, понятное дело, ставить асимметрично, ближе к одному из бортов).

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 517, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, VadGKorn, Wespe, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines