Электроснабжение шкафов управления дымоудалением. Применение магистральной схемы

Количество просмотров - 490
(ссылка на эту тему)
Fe1in
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Августа 2021 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Автоматчики дают задание электрикам на питание шкафов дымоудаления, допустим в одном помещении стоят 2 шкафа один ШУПД1 на 3 кВт, другой ШУПД2 на 2 кВт, можно ли запитать эти два шкафа одним кабелем, с ответвлением в распределительной коробке или все же необходимо вести к каждому шкафу правления отдельную линию?
Из СП 256, получается что линии питания до шкафов нужно все же вести отдельно начиная от ВРУ?
Цитата

8.14 Схемы электрических сетей жилых домов следует выполнять исходя из того что:
...
- линии питания вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха при пожаре, установленные в одной секции, должны быть самостоятельными для каждого вентилятора, начиная от щита противопожарных устройств ВРУ. При этом соответствующие вентиляторы или шкафы, расположенные в разных секциях, допускается питать по одной линии независимо от числа секций, подключенных к ВРУ (система дымоудаления относится к системам противопожарной защиты и выполняется по СП 6.13130 и ГОСТ Р 50571.5.56).
...
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Августа 2021 года, 08:15
(ссылка на это сообщение)

начиная от щита противопожарных устройств ВРУ. - видимо тут все таки иметься ввиду наш любимый ППУ

тут полезно вспомнить  -
Цитата
3.7 здание многоквартирное секционного типа: Многоквартирное здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов (кроме проемов, устраиваемых в уровне технических и нежилых этажей с учетом противопожарных требований); квартиры одной секции должны иметь выход на одну лестничную клетку непосредственно, через коридор или лифтовый холл.


ваш ШУПД1 и ШУПД2 по магистрали можно , как в предлагаете  "запитать эти два шкафа одним кабелем, с ответвлением в распределительной коробке" , если "соответствующие вентиляторы или шкафы, расположенные в разных секциях"
тоеть ШУПД1 для вентиляторов одной секции а ШУПД2 для другой секции и расположены  шкафы и вентиляторы они должны быть в  разных секциях а не в одном помещении, а если они  расположены шкафы в одном помещении то  к каждому из ШУПД будет свой  отдельный кабель

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 572, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Electrik 1998, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines