Совмещение пожарной и охранной сигнализации. Разъяснение пункта 5.21 СП 484.1311500.2020

Количество просмотров - 17305
(ссылка на эту тему)
Natali-li
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 30 Августа 2021 года, 06:43
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. В СП 484 пункт 5.21 запрещает совмещать пожарную и охранную сигнализацию. Но вопрос насколько нельзя совмещать? Есть небольшой объект, необходимо запроектировать пожарную и охранную сигнализации. Будут установлены два блока С2000-КДЛ, один на пожарку, второй на охрану. А вот С2000М, С2000-БКИ и блок питания можно общие, или на каждую систему свои?
Есть где-то разъяснение или пояснение, сего момента?

Карзаков
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Августа 2021 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

Есть где-то разъяснение или пояснение, сего момента?


На текущий момент ни одного уверенного высказывания не удалось найти. Есть только некие выдержки.
1. Цитата ВНИИПО: "Необходимость разделения функций охранной и пожарной сигнализаций обусловлена надзором ха данными системами разными ФОИВ, зачастую разными статьями расхода и рядом технических проблем. Данное требование согласовано с Росгвардией." - http://www.vniipo.ru/informatsiya/otvety-na-voprosy-zadannye-v-ramkakh-iii-ezhegodno/

2. Есть мнение одного из производителей СПЗ: "Однако, указанный пункт не запрещает данным системам взаимодействовать между собой... в рамках единого интерфейса" https://book.rubezh.ru/check-list2021.pdf
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Августа 2021 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

Вот Вы забили С2000-М. А как у Вас будет происходить передача основного и дублирующего канала извещений на пост дежурного персонала?
Аналогично С2000-КДЛ должен содержать кольцевую ДПЛС с изоляторами короткого замыкания. По охранке таких требований нет.
Кроме того, Росгвардия требует делать охранку на Притоке.
Так что такие варианты иожно рассматривать только, если сдавать на пульт частного охранного предприятия

----- добавлено 30 Августа 2021 года, 16:26 -----
По поводу блока питания. Совсем скоро вступит в действие СП6.13130.2021.
Там есть пункт:
5.7. Подключение электроприемников, не относящихся к СПЗ объекта, к панели ПЭСПЗ и самостоятельным НКУ, за исключением СБС, не допускается.
Пункт конечно требует перевода на русский язык, но СБС, это связанная с безопасностью система исходя из главы 4. Таким образом к панели теперь уже прости-господи ПЭСПЗ (согласно СП256 это панель ППУ) можно подключать любые устройства систем безопасности объекта. На сегодняшний день наши нормативщики еще не додумались подавать два питания на приборы системы пожарной автоматики. Т.е. требования о единичной неисправности к системе электропитания не предъявляется. Отсюда вывод: применять один источник резервного питания для систем охранной и пожарной сигнализации возможно, если Вы выполните требования приложения А СП6.13130.2021 в части емкости аккумуляторной батареи или батарей

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Августа 2021 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

В вашем случае надо делать две системы С2000-М на пожарку (точнее Сириус) и С2000-М с С2000-КДЛ на охранку.
Совместная работа охранной и пожарной сигнализации станет возможна, если Вы поставите компьютер с установленным на него Орион-Про.
Тогда единичная неисправность (например адресного объемника) не выведет из строя систему пожарной сигнализации, но при этом будет отображаться на общем операционном устройстве

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Avls
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Июня 2022 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Совместная работа охранной и пожарной сигнализации станет возможна, если Вы поставите компьютер с установленным на него Орион-Про.

АРМ разве не попадает под пункт СП?

По СП п5.21 - СПА не должны выполнять функции, не связанные с противопожарной защитой.
.."система пожарной автоматики" - совокупность взаимодействующих систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, противодымной вентиляции, установок автоматического пожаротушения и иного оборудования автоматической противопожарной защиты, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности объекта;..."

ГИП (Красноярск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Июня 2022 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Грубо говоря, как объясняли на вебинарах. Вся система работает через скажем "Сириус". Компьютер, это уже дополнительное устройство, в случае единичной неисправности, например обрыв линии связи с компьютером, система пожарной автоматики продолжит работать как ни в чем не бывало. Просто отпало ненужное устройство, а "Сириус" как работал, так и работает. Т.е. компьютер как бы не участвует в функционировании системы пожарной автоматики, а только отображает информацию. И вроде как тогда на нем можно еще чего-нибудь повесить

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1811, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
C000ler, Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines