Охлаждения пара на 10-20 °C после узла редуцирование. Устанавливать РОУ?

Количество просмотров - 969
(ссылка на эту тему)
Технолог-конструктор
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Сентября 2021 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Прошу проконсультировать, никак не могу принять ту или иную сторону.

Имеем на входе в здание пар перегретый 195-200 °C, давление 0,97-1,0 МПа (изб.).
Для подачи потребителям (кожухотрубчатые теплообменники, нагревать надо воду) необходимо редуцировать пар до давления 0,3 МПа (изб.). При этом, принимая процесс на узле редуцирования как изоэнтальпийный, после редуцирования будем иметь температуру порядка 176-182 °C. Расход пара 1800-1900 кг/ч.

Вопрос: есть смысл ставить узел охлаждения пара до температуры 163.6 °C (на 20 °C выше температуры насыщения, как говорится в типовой инструкции на РОУ)? Или сразу подавать перегретый пар (176-182 °C) на теплообменники? Есть такие маленькие РОУ?

От узла редуцирования до потребителя не так далеко, порядка 20 м, трубопроводы хорошо изолированы, т.е. по трассе пар особо охлаждаться не будет.
При этом предпочтительно, чтобы теплообменник работал в зоне конденсации, а не в зоне охлаждения пара + зона конденсации, в целях уменьшения требуемой площади теплообмена и, соответственно, размеров теплообменников.

Инженер-конструктор (технолог) ( ? , Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Сентября 2021 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

принимая процесс на узле редуцирования как изоэнтальпийный

Не нужно принимать его изоэнтальпийным, энтальпия при дросселировании меняется, но восстанавливается примерно до первоначальной. http://ispu.ru/files/u2/book2/TD2_19-06/5.html Педивикии не верьте.
а не в зоне охлаждения пара + зона конденсации, в целях уменьшения требуемой площади теплообмена и, соответственно, размеров теплообменников

На форуме уже обсуждалась идея, что ТО с перегретым паром имеет якобы 2 зоны теплообмена сухую (для охлаждения до температуры насыщения) и мокрую. В той ветке мне так и не смогли дать ссылку на автора теории "сухой и мокрой зон". Может быть вы дадите мне эту ссылку на автора? В текущий момент я по прежнему считаю, что "насыщенным пар становится лишь у стенки по мере  его охлаждения, а вдали от стенки он может и будет оставаться перегретым". "Коэффициенты теплоотдачи перегретого пара ниже, чем для насыщенного пара, тепловой поток немного выше и принимается как для насыщенного пара". https://studizba.com/lectures/129-inzhenerija/1895-lekcii-po-teplomassoobmenu/36964-21-teploobmen-pri-kondensacii-para.html
ЗЫ При выборе ТО, работающем на перегретом паре необходимо убедиться, что конструкция ТО обеспечивает возможность герметичной работы при температуре оболочки равной темп перегретого пара и температуре поверхности нагрева равной температуре воды.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: ННК
Вчера в 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1615, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines