Соединения контактные. Соединение зажима А4А с контактным выводом из алюминиевого сплава

Количество просмотров - 865
(ссылка на эту тему)
Юра Харьков
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Сентября 2021 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, интересует следующий вопрос: есть высоковольтное оборудование ОРУ, у которого контактный вывод выполнен из алюминия или сплава алюминия (конкретно сейчас столкнулся с колонковым выключателем АББ 110 кВ, но и по другому оборудованию иногда попадается). Аппаратные зажимы А4А, А2А все выпускаются с медной контактной поверхностью, сейчас в тренде с термодинамическим нанесением (плакированием) меди (А4А-400-2Т, например). Слой меди порядка 50 мкм.
Раньше выпускались аппаратники по конструкции включающие сварочное крепление медной пластины к алюминиевому телу аппаратника и, по рассказам монтажников, в случае необходимости присоединения данного аппаратника к алюминиевому выводу оборудования медную пластину "отдирали" от аппаратника.
В случае с плакированием этот метод не подойдет.
Как вы выходите из данной ситуации? Применять переходные пластины считаю нецелесообразным вариантом (сначала покупать аппаратники под медный вывод, а потом еще переходные пластины, чтоб присоединиться к алюминиевому выводу). Может есть аппаратные зажимы А4А, А2А без медной контактной поверхности? Или вообще такой тонкий слой меди не будет приводить к ухудшению контактного соединения?

Проектировщик (Харьков, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Сентября 2021 года, 06:54
(ссылка на это сообщение)

колонковым выключателем АББ 110 кВ

А что АББ не указывает в своей сопроводительной документации конкретно на какие зажимы рассчитано его оборудование?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Юра Харьков
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Сентября 2021 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

А что АББ не указывает в своей сопроводительной документации конкретно на какие зажимы рассчитано его оборудование?

В РЭ на выключатель указано так:
"Алюминиевые  наконечники  проводов  воздушных  линий  после  предварительной
обработки  контактной  пастой  подсоединяются  непосредственно  к  выводам  выключателя,
которые также выполнены из алюминия.
Если  используются  медные  наконечники,  то  нужно  использовать  биметаллические
переходники, устанавливаемые в месте присоединения."

Проектировщик (Харьков, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Сентября 2021 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

В рфии ГОСТ Р 51177-2017 п 4.1.12 требует конструкцию, исключающую образование электрохимических пар у сопрягаемых деталей. Чего в принципе сделать не возможно, учитывая требование "наконечники из цвет мета, болты из стали". Вероятно ГОСТ следует читать как "... на токопроводящих поверхностях сопрягаемых деталей". Тогда можно омеднить контакт и получить эл-хим пару в другом месте, а не на контактной поверхности. А вот установка биметаллического переходника или отдирание медной пластины создаст эл-хим пару на токопроводящих поверхностях алюминь-сталь-алюминь. Ответа у меня нет. Частично можно снизить эл-хим коррозию применяя оцинкованные болты, но полностью исключить не возможно.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Сентября 2021 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

скорее всего необходимо заказать аппаратные зажимы старого образца, т.е. с возможностью отодрать эту медную пластину.
ну или в заказе попросить не выполнять термодинамическое нанесение, заводы иногда идут на это.
ну или придется положить на требование стандартов (что будет неверно)
есть еще вариант доработать напильником по месту, но это еще хуже
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 503, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, VadGKorn, Wespe, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines