Заземление приборов КИП. Использование стальной рамы в качестве контура заземления

Количество просмотров - 764
(ссылка на эту тему)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Сентября 2018 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите пож. можно ли использовать в качестве контура полосы заземления стальную раму конструкции с трубопроводами. Сама конструкция 800х4000, контур делать нет смысла, стоит ли делать полосу заземления по центру или просто можно на раму наварить болтов и с нее заземлить приборы КИПа?
Спасибо

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Сентября 2018 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите пож. можно ли использовать в качестве контура полосы заземления стальную раму конструкции с трубопроводами. Сама конструкция 800х4000, контур делать нет смысла, стоит ли делать полосу заземления по центру или просто можно на раму наварить болтов и с нее заземлить приборы КИПа?
Спасибо

Можно! Полосу привариваете к раме, а дальше рама вместо полосы

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Сентября 2018 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

т.е. если блок 800х4000, то можно с обеих сторон приварить куски полосы заземления по 800мм, а приборы КИПа заземлить на болты приваренные к раме?

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Сентября 2018 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)


т.е. если блок 800х4000, то можно с обеих сторон приварить куски полосы заземления по 800мм, а приборы КИПа заземлить на болты приваренные к раме?

Для эл. оборудования, в общем случае, так можно. Для КИП надо читать инструкцию к прибору, могут быть особые требования к заземлению, например - экранирование проводников или только отдельный PE. FE

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Сентября 2018 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

В первую очередь повязываются меж собой мет. шиной металл. каркасы фундаментов, мет опоры каркаса здания. У вас на рисунке вижу мет. стойки, подпорки под трубами - вот это все повязать стальной шиной,
так там все это собрано на стальной раме,  стойки, подпоры все равно заземлять отдельно? они же закреплены на стальной раме


----- добавлено 20 Сентября 2018 года, 09:36 -----
и еще хотел уточнить есть ли дополнительные требования при организации уравнивания потенциалов во взрывоопасной зоне? (в данном проекте это газовые трубопроводы)
Спасибо.
Поделитесь ссылкой если есть где посмотреть примеры или описание похожих объектов.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Сентября 2018 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

так там все это собрано на стальной раме,  стойки, подпоры все равно заземлять отдельно? они же закреплены на стальной раме

Если закреплены надежно, сваркой или болтами, то достаточно заземлить только раму.


----- добавлено 20 Сентября 2018 года, 09:43 -----
и еще хотел уточнить есть ли дополнительные требования при организации уравнивания потенциалов во взрывоопасной зоне? (в данном проекте это газовые трубопроводы)
Спасибо.
Поделитесь ссылкой если есть где посмотреть примеры или описание похожих объектов.

К взрывоопасным объектам особые требования, начните с ПУЭ глава 7.3

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Сентября 2018 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

на другом форуме нашел : "По поводу: Нахождение полосы заземления ( к которой присоединяются проводники соединяющие открытую проводящую часть (корпус эл.машины, щита и т.д.) ... в пределах взрывоопасной зоны - ЗАПРЕЩЕНА!!"
так ли это?  
мне нужно сделать только уравнивание потенциалов, силового оборудования и освещения нет, открытая установка по перекачке газа....., есть только трубопроводы и КИП оборудование....

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Сентября 2018 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

так ли это?

не так
GriSerVas
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Сентября 2018 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. чтоб не создавать новую тему по мелочи... подскажите пож. как вы обозначаете место заземления на открытых блоках (на улице), в помещениях импользовал наклейки.... YPC20-ZAZEM-1-096.... а вот на улице они же все отклеяться и выцветут и тд

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Сентября 2018 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

кисточка и краска на металле-не выцветет
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 490, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Wespe, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines