beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение многоквартирных домов. Расчёт общей электрической нагрузки пяти домов

Количество просмотров - 1115
(ссылка на эту тему)
Стэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Октября 2021 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане! Имеются пять 40-квартирных жилых домов с стандартными квартирами на природном газе. Как правильно подсчитать удельную электрическую мощность - как 5х(40х1.2)=240 кВт или  как 200х0.77=154 кВт?

? (Степанакерт, Армения)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Октября 2021 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

Считать надо отдельно по кажому дому. Они от одной подстанции питаться будут?

----- добавлено 06 Октября 2021 года, 15:22 -----
К тому же посмотрите изменение 4 к СП 256. Расчет немного изменился.

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Стэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Октября 2021 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Они от одной подстанции питаться будут?

От одной. Все 5 жилдомов одинаковые, без лифтов и других электроприемников.

? (Степанакерт, Армения)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Октября 2021 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

5х(40х1.2)=240 кВт или  как 200х0.77=154 кВт

это не удельная электрическая мощность,это вы считаете  общую расчетную мощность пяти  жилых домов
общая расчетная мощность пяти жилых домов  по 40 квартир в каждом доме будет посчитана как 200х0.77=154....это я как понимаю , в вашем случае , удельная мощность   квартиры  взятатая для суммарного количество квартир всех домов   умноженное на  это количество квартир , сейчас там еще  один коэффициент вводиться понижающий в зависимости от  "географии"

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Октября 2021 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

общая расчетная мощность пяти жилых домов  по 40 квартир в каждом доме будет посчитана как 200х0.77=154....это я как понимаю , в вашем случае , удельная мощность   квартиры  взятатая для суммарного количество квартир всех домов   умноженное на  это количество квартир , сейчас там еще  один коэффициент вводиться понижающий в зависимости от  "географии"

А общедомовые нагрузки? Лифтов нет, но освещение, интернет и т. п. точно есть.

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Октября 2021 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

А общедомовые нагрузки?
учтены уже в расчете....
Цитата
Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования (щитки противопожарных устройств, автоматики, учета тепла и т.п., зачистные устройства мусоропроводов, подъемники для инвалидов).

изначально автор вопроса так и сказал что ничего +кроме квартир у него нет

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Стэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Октября 2021 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

это не удельная электрическая мощность,это вы считаете  общую расчетную мощность пяти  жилых домов
общая расчетная мощность пяти жилых домов  по 40 квартир в каждом доме будет посчитана как 200х0.77=154....это я как понимаю , в вашем случае , удельная мощность   квартиры  взятатая для суммарного количество квартир всех домов   умноженное на  это количество квартир , сейчас там еще  один коэффициент вводиться понижающий в зависимости от  "географии"

То есть ТП подбирать с учетом 154кВт?

? (Степанакерт, Армения)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 508, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, VadGKorn, Wespe
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines