ВЛИ 0,4 кВ. Ввод самонесущего изолированного провода в трансформаторную подстанцию

Количество просмотров - 1350
(ссылка на эту тему)
Berkan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Октября 2021 года, 06:47
(ссылка на это сообщение)

Ситуация такая, от ТП запитать ВРУ для стройплощадки, ТП (ввод ТП - только КЛ через кабельный полуэтаж) находится в трехстах метрах от месторасположения ВРУ. Сказали, чтобы поставил опоры и провел ВЛ СИПом, вопрос можно ли СИП по опоре спустить и в трубе проложить? Или придется в начале и конце ВЛ СИП с кабелем соединять ?

Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Тюмень, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Октября 2021 года, 19:29
(ссылка на это сообщение)

кабелем соединять

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Октября 2021 года, 20:18
(ссылка на это сообщение)

В ТП можно заводить СИП. Это нежилое помещение. Для этого для подключения жил СИП к выключателям или к клеммам трансформатора используются специальные прессуемые наконечники типа CPTAU или адаптеры СИП-клемма автомата. Здесь есть описания.

Директор (Королев, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Октября 2021 года, 21:16
(ссылка на это сообщение)

В ТП можно заводить СИП.
Было бы можно, однако СИП прокладывается
через кабельный полуэтаж
СИП имеет класс пожарной опасности О1.8.2.5.4 и не является нераспространяющим горение . В закрытых кабельных сооружения должны прокладываться кабели исполнения "нг-LS", согласно "ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Выход из ТП следует выполнить кабелем, как уже было сказано в сообщении 2.

? (Москва, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Октября 2021 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)


В ТП можно заводить СИП.
Было бы можно, однако СИП прокладывается
через кабельный полуэтаж
СИП имеет класс пожарной опасности О1.8.2.5.4 и не является нераспространяющим горение . В закрытых кабельных сооружения должны прокладываться кабели исполнения "нг-LS", согласно "ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Выход из ТП следует выполнить кабелем, как уже было сказано в сообщении 2.

Похоже, в НТЦ ФСК ЕЭС не знают о таких ограничениях по вводу СИП в ТП, иначе бы они не рекомендовали такой ввод во множестве своих альбомов типовых решений для опор с СИП. См. Вариант 2 на странице одного из таких альбомов. (Шифр НТЦ-35.0016-30).
Стр-100 ввод в дом.jpg
 
* Стр-100 ввод в дом.jpg
(121.22 Кб, 1024x727)  [скачать]  [загрузок: 744]

Директор (Королев, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Октября 2021 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Если очень нужно. При испытаниях на нераспространение горения гофры как погонажной арматуры, внутрь затягивается алюминиевые провода в распростран горение изоляции из пвх. Это, конечно, не полиэтилен сип, но монтаж в гофре ( особенно при герм. заделке концов) однозначно снизит пожарную опасность. Или огнезащита. Или скрытый монтаж. Или все вместе [улыбка]
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Октября 2021 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Похоже, в НТЦ ФСК ЕЭС не знают о таких ограничениях по вводу СИП в ТП
Здесь речь идет о непосредственном вводе в пом. РУ НН ТП. Запрета на такой ввод нет.
Вопрос был задан о допустимости прокладки СИП в кабельном сооружении (кабельный полуэтаж).
Согласно ГОСТ 31565-2012, в кабельных сооружениях закрытых ЭУ должны прокладываться кабели исполнения "нг-LS".
Поэтому, и был предложен вариант выхода из ТП кабелем, с переходом на СИП на концевой опоре ВЛ 0,4 кВ.

? (Москва, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Октября 2021 года, 23:59
(ссылка на это сообщение)

лучше нормы не нарушать, тем более пожарные, еще ТП спалите не дай Бог, даже если никто не пострадает вас потом по судам затаскают

----- добавлено 31 Октября 2021 года, 00:06 -----
Похоже, в НТЦ ФСК ЕЭС не знают о таких ограничениях по вводу СИП в ТП, иначе бы они не рекомендовали такой ввод во множестве своих альбомов типовых решений для опор с СИП. См. Вариант 2 на странице одного из таких альбомов. (Шифр НТЦ-35.0016-30).

открою вам небольшой секрет: эти картинки кочуют из одного типового в другой наверно года с 1998 приблизительно без особых изменений, вот чисто ради интереса возьмите и сравните проекты тех лет и эти, марки арматуры конечно другие, все остальное-почти идентично

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Октября 2021 года, 00:19
(ссылка на это сообщение)

кстати как-то смотрел ради интереса сайт одного (даже двух) известного производитля арматуры для сип на иностранном языке-для разных евростран, так там кроме тех характеристик их продукции нет даже намека что-то похожее на наши типовые проекты, в лучшем случае просто абстрактные картинки в 3д для общего представления где что-ну типа вот опора на ней крюки, на крюках сип, зажимы и т.д., там наверно у каждой сетевой компании есть свои типовые наверно (ну или что-то похожее типа стандартных решений и т.д.), неее я не против типовых, это штука хорошая, но там невозможно предусмотреть все варианты, я например первое свое знакомство с СИП начал как раз с одного из таких типовых который мне потом помогал много раз, вообще картинки в 3д хороши (есть у некоторых наших производителей) была мысль использовать в проекте эти картинки типа  узлов но отказался-они слабо проработаны, много важных деталей не хватает, вот было бы это можно менять в реальном времени с возможностью добавлять что-то свое-типа такая спец. программа от производителя арматуры, вот было бы круто, и чтобы сразу считалась спецификация арматуры и деталей  на узел, все были бы в восторге т.к. обычно по узлам больше всего вопросов, в крайнем случае можно и не в реальном времени а чтобы хоть пусть и картинки но много вариантов

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 31 Октября 2021 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)


Похоже, в НТЦ ФСК ЕЭС не знают о таких ограничениях по вводу СИП в ТП
Здесь речь идет о непосредственном вводе в пом. РУ НН ТП. Запрета на такой ввод нет.
Вопрос был задан о допустимости прокладки СИП в кабельном сооружении (кабельный полуэтаж).
Согласно ГОСТ 31565-2012, в кабельных сооружениях закрытых ЭУ должны прокладываться кабели исполнения "нг-LS".
Поэтому, и был предложен вариант выхода из ТП кабелем, с переходом на СИП на концевой опоре ВЛ 0,4 кВ.

Ладно. А что в этом ГОСТе о трубе сказано?

----- добавлено 31 Октября 2021 года, 12:48 -----

лучше нормы не нарушать, тем более пожарные, еще ТП спалите не дай Бог, даже если никто не пострадает вас потом по судам затаскают

----- добавлено 31 Октября 2021 года, 00:06 -----
Похоже, в НТЦ ФСК ЕЭС не знают о таких ограничениях по вводу СИП в ТП, иначе бы они не рекомендовали такой ввод во множестве своих альбомов типовых решений для опор с СИП. См. Вариант 2 на странице одного из таких альбомов. (Шифр НТЦ-35.0016-30).

открою вам небольшой секрет: эти картинки кочуют из одного типового в другой наверно года с 1998 приблизительно без особых изменений, вот чисто ради интереса возьмите и сравните проекты тех лет и эти, марки арматуры конечно другие, все остальное-почти идентично
За секрет спасибо, только у меня ряд таких альбомов с разными марками АСИП давно есть, а в файлах еще больше. Давно увидел, что одна и та же команда в РОСЭП за 4,5 млн руб. выпускает один и тот же альбом, но с разной АСИП. А чего ж не выпускать, если РОСЭП в этом деле монополист, да и заказчик платит такие деньги.

Директор (Королев, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 497, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, VadGKorn, Wespe, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines