beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22212
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Параметры кабелей. Удельные сопротивления жил кабелей

Количество просмотров - 1388
(ссылка на эту тему)
Shbandr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 05 Ноября 2021 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Mav Спасибо за подсказку я этот ГОСТ тоже смотрел. Там вот только непонятно это полное сопротивление приводится или только активное а реактивное наверное принимать по какому то другому справочнику?? Никто не подскажет?

Инженер-проектировщик (Раменское, Россия)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #17 : 05 Ноября 2021 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)


Есть ГОСТ 22483—2012 ЖИЛЫ ТОКОПРОВОДЯЩИЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ И ШНУРОВ. В нём расписаны сопротивления жил, какие они должны быть.

Применение в качестве национального стандарта РФ прекращено.
Взамен ГОСТ 22483-2021


Mav  Главное опять знать правильные удельные сопротивления. Я эту тему и замутил чтобы уточнить удельные сопротивления проводников. Вот только ответ никак не плучу. Остальные то что не расчитывают ток однофазного КЗ в внутрянке?? Правильность выбора номинала автоматического выключателя нужно проверять. Особенно когда это касается когда линии длинная и выполнена тонким кабелем. В ростехнадзоре это требуют.

ПРАВИЛЬНЫЕ только у производителя!
И ответ Вы никогда не получите, т.к. поступаете по принципу "смотрю в книгу - вижу фигу". Важно, что Вы хоть начали думать про какой-то ГОСТ на кабель!

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 05 Ноября 2021 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

Там вот только непонятно это полное сопротивление приводится или только активное

В данном ГОСТ 22483 приведены максимально допускаемые активные сопротивления 1 км жилы при 20 град.С. Индуктивные сопротивления проводов сечений больше 4 мм2 берите из ГОСТ 28249. Так же посмотрите М788-1080 Указания по расчёту 1-ф токов КЗ в сетях до 1 кВ Тяжпромэлектропроекта, там всё очень подробно расписано, как считать и много примеров, в т.ч. и для мелких сечений. В конце дан перечень рекомендуемой литературы.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 07 Ноября 2021 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

А надо ли терять время на прямо точные значения удельных сопротивлений? Все равно расчет точнее не будет. Другие цифры - да. По факту все равно будут другие значения. Одна раскладка чего стоит. Детально производят расчет на ТЭС, АЭС. Здесь расчет не только в силовых цепях, но и в цепях опертока, цепях ТН, и т.д. То есть везде, где ставят автоматы. Причем расчеты с учетом замыкания через дугу, с учетом увеличения сопротивления из-за нагрева проводника. А сопротивления принимают усредненные. Для подтверждения прикладываю фрагмент РД. Качество конечно ужасное, но пользуемся.
* расчет ТКЗ 0,4 кВ.pdf
(1592.96 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 45]

Инженер (Аксу, Казахстан)
Shbandr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 08 Ноября 2021 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Kairat-Спасибо за пример но в своих расчетах я действительно так детально не расчитываю ток однофазного КЗ. Просто беру сопротивление тр-ра, сопротивление петли фаза -0 от ТП до ВРУ и сопротивление сопротивление петли фаза -0 от ВРУ до конечной точки линии (нагрузка может быть равномерно распределенной по какому то участку линии например стояк освещения лестн. кл.)  и расчитываю ток КЗ даже без учета шин ВРУ, переходных сопротивлений автоматов и рубильников. Хотя последние надо бы включать и высчитываю ток КЗ. Линии бывают очень длинные и поэтому нужно проверить отключится ли автомат при КЗ. Линни получаются очень длинные из за  размещения электрощитовой. Бывает невозможно разместить щитовую ближе к центру нагрузок. У нас просто возник спор каие удельные сопротивления правильнее применять при расчетах. В ростехнадзоре требуют чтобы такие расчеты присутствовали в РД. Спасибо всем кто откликнулся по данной теме.

Инженер-проектировщик (Раменское, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 476, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines