Расчёт электрических нагрузок. Определение расчетной мощности щита по РТМ 36.18.32.4-92

Количество просмотров - 1104
(ссылка на эту тему)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Ноября 2021 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток коллеги, подскажите пожалуйста, делаю расчет щита по РТМ 36.18.32.4-92.
Время одновременной работы 2х насосов по 22 кВт - 3 часа , соответственно Ки=0,125, Рр=5,5 кВт.
Добавляю эти данные в расчет по РТМ щита, и вместе с остальными нагрузками получаю Ру=82,7 кВт Рр=45,53 кВт I=76.21 А, но если эти 2 насоса одновременно включатся, то только они уже будут потреблять 44 кВт.
Я не правильно считаю Ки? Таблицу exel с расчетом прикладываю.
* РН.xlsx
(14.48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 86]
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Ноября 2021 года, 20:52
(ссылка на это сообщение)

Так коэффициент использования для этих насосов 0,125 или 1?

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Ноября 2021 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

Так коэффициент использования для этих насосов 0,125 или 1?

каждый день насосы работают по 3 часа, я считаю так: 3часа делю на 24 получаю коэф. спроса 0,125  
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Ноября 2021 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

Для данной сборки двигатель или работает или нет. Коэффициент использования это отношение расчетной мощности к номинальной. Продолжительность работы должна быть учтена коэффициентом одновременности, но так как у вас все нагрузки, подключенные к щиту могут работать одновременно, его надо брать 1.

----- добавлено 06 Ноября 2021 года, 14:32 -----
Определитесь с тем, какой все таки вы берете коэффициент. У вас в первом сообщении Ки, потом коэффициент спроса. Коэффициент спроса — отношение совмещенного максимума нагрузки приемников к их суммарной установленной мощности. Как посчитать его для одного приемника?

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Ноября 2021 года, 02:59
(ссылка на это сообщение)

Не надо брать расчетную мощность отдельно взятого щита по РТМ. В РТМ вроде об общих нагрузках предприятий  производств.
Не надо использовать в выборе схем электроснабжения мощностей от технологов. Надо сети строить под максимальную нагрузку двигателей. Исключение взаиморезервируемые, если вы знаете, что они одновременно не работают.

? (Петрозаводск, Россия)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Ноября 2021 года, 21:44
(ссылка на это сообщение)

Определитесь с тем, какой все таки вы берете коэффициент. У вас в первом сообщении Ки, потом коэффициент спроса. Коэффициент спроса — отношение совмещенного максимума нагрузки приемников к их суммарной установленной мощности. Как посчитать его для одного приемника?

Хорошо, я беру Ки , тоесть процент от номинальной мощности двигателя ( допустим 70% - Ки=0,7) , а как в РТМовском расчете мне учесть Ко, у меня не все двигатели одновременно работают? Я должен вместо в графе вместо Ки писать Ко?
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Ноября 2021 года, 22:41
(ссылка на это сообщение)

а как в РТМовском расчете мне учесть Ко, у меня не все двигатели одновременно работают?

Никак! Не надо в таблице отражать нагрузки резервных потребителей! пункт 3.2.1.2 РТМ.

----- добавлено 07 Ноября 2021 года, 22:42 -----
Или статус "не все двигатели одновременно работают" я не правильно понял?

----- добавлено 07 Ноября 2021 года, 22:45 -----
Есть еще коэффициент Кр - он не повлияет на эффективное число ЭП. Ставьте ноль к самым слабым не участвующим.

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1583, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines