Электропроводка в гостиницах и домах. Запрет на прокладку кабеля от ВРУ через квартиру

Количество просмотров - 649
(ссылка на эту тему)
Berkan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Ноября 2021 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, несколько вопросов:
1. В гостиничном номере (30 м2) как лучше поступить, я разделил розетки на 2 группы, но все равно не уверен правильно ли я решил или нет. Сказали расставить розетки по мебели + розетки для телевизора, мини-бара, чайника. На одну группу кинул для известных потребителей, а остальные кинул на другую;
2. Разве можно прокладывать провод от ВРУ до этажного щита через квартиру? (кинули пример, но также сомнения есть)
2.png
 
* 2.png
(29.77 Кб, 711x736)  [скачать]  [загрузок: 117]
1.png
 
* 1.png
(108.34 Кб, 1321x616)  [скачать]  [загрузок: 73]

Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Тюмень, Россия)
Evdbor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Ноября 2021 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

1. С Вашим решением согласен. Вполне логично.
2. Имеется прямой запрет на прокладку через квартиры
СП 256.1325800.2016
Цитата
15.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается. Шинопроводы должны соответствовать требованиям ГОСТ 6815 , ГОСТ 28668 , ГОСТ IEC 61439-1 , ГОСТ IEC 61439-6 .
(Измененная редакция, Изм. N 4 ).

? (Москва, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Ноября 2021 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

1. В гостиничном номере (30 кв м) как лучше поступить , я разделил розетки на 2 группы, но все равно не уверен правильно ли я решил или нет. Сказали расставить розетки по мебели + розетки для телевизора, мини-бара, чайника. На одну группу кинул для известных потребителей , а остальные кинул на другую

обычно делают как более удобно исходя из кол-ва потребителей, чайник потребляет много- 2-2,5кВт в зависимости от модели, обычно выписывают мощности всех потребителей и смотрят как их лучше распределить по группам
2. Разве можно прокладывать провод от ВРУ до этажного щита через квартиру ? (кинули пример , но также сомнения есть)

нельзя, это грубейшая ошибка, и то что на картинке-так нельзя, тем более что еще и через кладовку (или это санузел?-еще лучше т.е. хуже), в крайнем случае лучше как-то по фасаду в трубах или коробе проложить (тут на форуме это обсуждали)

----- добавлено 08 Ноября 2021 года, 15:53 -----
1. В гостиничном номере (30 кв м) как лучше поступить , я разделил розетки на 2 группы, но все равно не уверен правильно ли я решил или нет. Сказали расставить розетки по мебели + розетки для телевизора, мини-бара, чайника. На одну группу кинул для известных потребителей , а остальные кинул на другую

во влажных помещениях типа санузлов и ванных на розеточные группы ставятся более чувствительные узо (или дифавтоматы) и обычно на эти помещения делается отдельная группа

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Berkan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Ноября 2021 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)


1. В гостиничном номере (30 кв м) как лучше поступить , я разделил розетки на 2 группы, но все равно не уверен правильно ли я решил или нет. Сказали расставить розетки по мебели + розетки для телевизора, мини-бара, чайника. На одну группу кинул для известных потребителей , а остальные кинул на другую

обычно делают как более удобно исходя из кол-ва потребителей, чайник потребляет много- 2-2,5кВт в зависимости от модели, обычно выписывают мощности всех потребителей и смотрят как их лучше распределить по группам
2. Разве можно прокладывать провод от ВРУ до этажного щита через квартиру ? (кинули пример , но также сомнения есть)

нельзя, это грубейшая ошибка, и то что на картинке-так нельзя, тем более что еще и через кладовку (или это санузел?-еще лучше т.е. хуже), в крайнем случае лучше как-то по фасаду в трубах или коробе проложить (тут на форуме это обсуждали)

----- добавлено 08 Ноября 2021 года, 15:53 -----
1. В гостиничном номере (30 кв м) как лучше поступить , я разделил розетки на 2 группы, но все равно не уверен правильно ли я решил или нет. Сказали расставить розетки по мебели + розетки для телевизора, мини-бара, чайника. На одну группу кинул для известных потребителей , а остальные кинул на другую

во влажных помещениях типа санузлов и ванных на розеточные группы ставятся более чувствительные узо (или дифавтоматы) и обычно на эти помещения делается отдельная группа

Спасибо большое.

----- добавлено 09 Ноября 2021 года, 08:20 -----

1. С Вашим решением согласен. Вполне логично.
2. Имеется прямой запрет на прокладку через квартиры
СП 256.1325800.2016
Цитата
15.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается. Шинопроводы должны соответствовать требованиям ГОСТ 6815 , ГОСТ 28668 , ГОСТ IEC 61439-1 , ГОСТ IEC 61439-6 .
(Измененная редакция, Изм. N 4 ).


Спасибо

Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 606, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
УЦ РЕСУРС, Beroes Group, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines