beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Проектирование ВЛИ 0,4 кВ. Требования к запасу длины провода СИП 4х120

Количество просмотров - 4653
(ссылка на эту тему)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #16 : 19 Ноября 2021 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

как я писал выше, или нет?

Запас провода на стрелы провеса учитывают только при больших пролётах >500 м на переходах через реки, ущелья и т.п. На 0,4 - 10 кВ заморачиваться не стоит, они учтены  в нормативных отходах.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ОльгаЖем
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 19 Ноября 2021 года, 20:02
(ссылка на это сообщение)


Читайте "Крюков К.П. и  Новгородцев Б.П. Конструкции и механический расчёт ЛЭП"

по моемому то же самое можно определить графически в чертежной программе-просто посмотреть в свойствх кривой какая у неё длина, а велечину максимальную велечину провиса этой кривойи определить по таблицам как я писал выше, или нет?
Подскажите этот расчет со справочника Крюкова и Новгородцева к СИП относится или к голым проводам АС ?

Инженер-электрик (Кривой Рог, Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #18 : 19 Ноября 2021 года, 20:27
(ссылка на это сообщение)

Подскажите этот расчет со справочника Крюкова и Новгородцева к СИП относится или к голым проводам АС ?

И АС, и А, и СИП, и ПС - все считаются по одним и тем же формулам. Меняются только механические параметры провода.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 572, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Electrik 1998, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines