Добрый день!
Возникла проблема при проектировании блока начальной школы. Проектом предусмотрели блок начальной школы 3 этажа. На 3 этаже предусмотрены кабинеты для 4 классов.
При предварительном рассмотрении столкнулись с такими нестыковками:
СП 1.13130.2020
7.12.7. Помещения начальных классов следует размещать не выше 2-го этажа. Группы продленного дня с возможностью организации помещений для сна - не выше 1-го этажа. (данный пункт появился в редакции СП1 впервые в 2020 году, до этого таких проблем не возникало и буквально 1,5 года назад уже проходили экспертизу с 3х этажной началкой).
СП 251.1325800.2016
7.1.16 Учебные помещения для учащихся 1-х классов (включая специально оборудованные кабинеты, посещаемые обучающимися 1-х классов) рекомендуется размещать не выше второго этажа, учащихся 2-4 классов - не выше третьего этажа.
СП 455.1311500.2020
6.2 Трехэтажные здания БНК ДО с размещением детей дошкольного возраста на 3-м этаже допускается проектировать в крупных и крупнейших городах, кроме расположенных в сейсмических районах, не ниже II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0.
Кроме того, наткнулись на статью (новость) на сайте Свердловской экспертизы
https://expert-so.ru/pressroom/i147658 "Из Москвы от ФГБУ ВНИИПО МЧС России последовал такой ответ: "…в соответствии с требованиями п. 7.12.7 СП 1.13130.2020 "Эвакуационные пути и выходы" в общем случае в зданиях школ помещения начальных классов (с 1-го по 4-й) следует размещать не выше 2-го этажа, а группы продленного дня с возможностью организации помещений для сна – не выше 1-го этажа. Вместе с тем, на основании положений СП 455.1311500.2020 "Блок начальных классов с дошкольным отделением в составе общеобразовательных организаций. Требования пожарной безопасности", в случае, если помещения начальных классов расположены в отдельном блоке, имеющем обособленные от остальных учащихся пути эвакуации и эвакуационные выходы, допускается указанные помещения располагать не выше 3-го этажа. При этом группы продленного дня с возможностью организации помещений для сна в зданиях школ, в любом случае, следует размещать не выше 1-го этажа".
Т.е. в соответствии с данной новостью фактически ВНИИПО допускает размещение началки на 3 этаже в отдельном блоке, а п.7.12.7 СП1 считать, если началка размещена в общем блоке.
Но как это доказать, например, в других экспертизах? Может у кого-то уже есть письмо от ВНИИПО на этот счет или есть какие-то другие соображения?
Спасибо