beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22210
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Совместная прокладка ВЛЗ 10 кВ и ВЛИ 0,4 кВ. Узел перехода проводов СИП под землю в кабель

Количество просмотров - 745
(ссылка на эту тему)
Инженер 71
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Ноября 2021 года, 02:29
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Проектируется линия ЭС, на ж/б опорах необходимо совместно подвесить провода СИП-3 (ВЛ-10) и ниже СИП-2 (ВЛ-0,4), далее на концевой опоре обе линии должны уйти в землю. В типовых альбомах (например, 19.0157) приводятся узлы подвеса и различных ответвлений, но нет узла перехода с СИПа на кабель и установки кабельных муфт. Допускается ли на одной опоре установка двух кабельных муфт (10 и 0,4 кВ) и соответственно прокладка кабелей 10 и 0,4 кВ?
Спасибо за внимание!
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Ноября 2021 года, 18:09
(ссылка на это сообщение)

На мой взгляд на концевой опоре вполне уместятся эти муфты. Выриант перехода СИП в кабель смотри арх.№26.0085-23.
* 26.0085-23_Страница_095.djvu
(23 Кб)  [скачать]  [загрузок: 38]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Инженер 71
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Ноября 2021 года, 21:49
(ссылка на это сообщение)

Mav, спасибо! А нет ли какого-либо запрета на одновременную прокладку по опоре кабелей 10 кВ и 0,4 кВ (прямого или косвенного)? Еще вопрос, по заземляющим спускам и ОПН, если для 10 кВ использовать выпуск в опоре, то для 0,4 кВ надо тогда отдельно круг 6 мм по опоре проложить; в соотв. с типовыми, для 10 кВ муфта подключается через ОПН, для 0,4 кВ - без ОПН, верно ли?
Спасибо за внимание!
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Ноября 2021 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

Да что вы всё заморачиваетесь? Проложите вдоль всей опоры магистраль заземления из Ф10 мм и к ней цепляйте все оборудование, что есть на опоре. Заземляющий выпуск также цепляйте к магистрали. По поводу ОПН 0,4 кВ - ВЛЗ 10 кВ будет экранировать ВЛИ от молний. Сомневаетесь - поставьте и на неё ОПН, хуже не будет, да и затраты мизерные...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Инженер 71
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Ноября 2021 года, 22:41
(ссылка на это сообщение)

Mav, спасибо!
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 632, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
УЦ РЕСУРС, Beroes Group, VadGKorn, Мерк Иван
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines