beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛ 6-10 кВ. Требования при пересечении воздушной линии с подземным газопроводом

Количество просмотров - 957
(ссылка на эту тему)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Ноября 2021 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Делала проект не я. Проектируема ВЛ-10 кВ пересекает магистральный подземный газопровод. (диаметр 159 мм, давление 5,4 МПа, категория участка газопровода 2) Пришло письмо от Интергаза:
1. Расстояние от проектируемой опоры ВЛ-10 кв до оси газопровода принять не менее 25 м.
2. Для защиты трубопровода от опасного влияния токов и напряжений индуцированного переменного тока предусмотреть УЗТ (устройство защиты трубопровода от воздействия переменного тока)


1. По ПУЭ РК единственное что нашла  расстояние от подземных частей опор до любых подземных газопроводов  1 м., согласно таблице 127  Больше ничего не нашла.
2. Что за УЗТ? Как его подключать? Если вблизи только ВЛ-10 кВ. Кто сталкивался?

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Ноября 2021 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

1. Расстояние от проектируемой опоры ВЛ-10 кв до оси газопровода принять не менее 25 м.

ну и сделайте 25м, иначи вам не согласуют скорее всего
по УЗТ полно всего в интернете например https://pss.nt-rt.ru/ (там внизу есть УЗТ)
или вот например http://www.pipe-st.ru/ustroystvo-zashchity-truboprovoda-ot-vozdeystviya-navedennogo-peremennogo-toka-uzt

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Ноября 2021 года, 06:54
(ссылка на это сообщение)

а как показать на плане УЗТ? и не совсем понятно УЗТ будет подключааться к вл 10 кв?

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Ноября 2021 года, 17:14
(ссылка на это сообщение)

а как показать на плане УЗТ?

ну поищите может есмть какое-то стандартное обозначения типа как для электрохим. защиты трубопроводов (сейчас не помню) а так-квадратиком с выноской на которой написать что это
и не совсем понятно УЗТ будет подключааться к вл 10 кв?

там документацию на узт почитайте

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Ноября 2021 года, 06:47
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое да показала условно как все шкафы. в документации к сожалению ничего особо не написано.

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Ноября 2021 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

почитайте внимательно паспорт, на некоторые типы эл. хим. защиты питание не надо, напишите письмо производителю чтобы пояснил что непонятно, если питание все-таки надо то от ближайшей опоры 10кВ-на опоре ставится небольшой трансформатор который выдает 220в или 380в это наз мачтовая или столбовая ТП, есть куча заводов которые их делают, обязательно нужен будет учет на все это дело

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Ноября 2021 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое Вам за отклик, не в первый раз выручаете! Связаться не получалось вчера с заводом. Сегодня связалась, питание как оказалось не нужно.

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Ноября 2021 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое Вам за отклик, не в первый раз выручаете! Связаться не получалось вчера с заводом. Сегодня связалась, питание как оказалось не нужно.

а я уже вам помогал? не помню, в какой теме?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Ноября 2021 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Да) совсем недавно, были вопросы по подключению рентгена. Спасибо

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Ноября 2021 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Да) совсем недавно, были вопросы по подключению рентгена. Спасибо

ааа да, было, на меня там наезжали (не вы) [улыбка]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 637, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
УЦ РЕСУРС, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines