возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчёт нагрузок административного здания. Коэффициент спроса оборудования связи

Количество просмотров - 1597
(ссылка на эту тему)
Александр-1977
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 25 Ноября 2021 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги.

Я выполняю расчет электрических нагрузок административного здания. И в здании имеется оборудование связи. Подскажите пожалуйста норматив в котором был бы указан, какой коэффициент спроса надо брать для расчета. По всем остальным позициям расчета я нашел, а вот по оборудованию связи найти не могу. Нужен именно конкретный пункт норматива, чтобы в расчете была ссылка на норматив и пункт, так просит Заказчик.
Заранее благодарю всех кто примет участие по данной теме. Спасибо.

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Ноября 2021 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

так какой может быть коэффициент спроса оно или работает или нет, или работает часть а остальная в резерве, тут буквально недавно эти коэф. обсудали, на форуме поищите, эти все коэф. очень индивидуальны

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Ноября 2021 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

Всегда брали 1 и НЕ заморачивались.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Ноября 2021 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Всегда брали 1 и НЕ заморачивались.

[отлично]

----- добавлено 26 Ноября 2021 года, 14:43 -----
хотяяя, не все так просто, если мощность оборудования большая и часть в резерве... ну что-то типа динамичного резерва со значительным снижением мощности, типа "горячий резерв" с точной уверенностью что это все никогда одновременно работать не будет... но это все надо думать и решать в индивидуальном порядке, лучше не замарачиваться (если есть возможность) и взять 1, а вообще обычно в процессе эксплуатации всегда появляется потребность в дополнительной мощности, для заказчика это может быть аргумент, типа пригодится лишняя мощность потом

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Ноября 2021 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Ну какая может быть мощность у связи в административном здании. Если по 1ф - макс. 5 кВт.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Ноября 2021 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Ну какая может быть мощность у связи в административном здании. Если по 1ф - макс. 5 кВт.

ну оборудование может быть какое-то мощное, кто знает, автор же мощность не написал

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Ноября 2021 года, 04:13
(ссылка на это сообщение)

Просто добавлю без аргументов.
Каждую единицу оборудования "связи" принимаю как компьютер. С соответствующими 0,5 и 0,4 по таб.7.8 СП 256.
Но формально мучает вопрос, о каком оборудовании идет речь, если так заморчиваться на коэффициентах? Сервер? Ферма? Ферма работает на пике производительности - там бы конечно 1.

? (Петрозаводск, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Ноября 2021 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

росто добавлю без аргументов.
Каждую единицу оборудования "связи" принимаю как компьютер. С соответствующими 0,5 и 0,4 по таб.7.8 СП 256.
Но формально мучает вопрос, о каком оборудовании идет речь, если так заморчиваться на коэффициентах? Сервер? Ферма? Ферма работает на пике производительности - там бы конечно 1.

да я вот и говорю что бездумное использование всяких коэф. недопустимо, надо каждый раз анализировать что это за оборудование, особенно если оно очень мощное

----- добавлено 27 Ноября 2021 года, 12:43 -----
при желании из 10кВт можно сделать 1 кВт приняв от потолка коэф. 0.1, но это же глупо

----- добавлено 27 Ноября 2021 года, 12:46 -----
как мне говорили в среднем потребляемая мощность зданий (или группы зданий) около 80% от расчетной (бавает и меньше), но это очень усредненно, а бывают пиковые периоды (зависит от времени года, и времени суток), есть много литературы на эту тему

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1003, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines