построить ЛЭП 500!
да ну как, закапывать кучу кабелей подключенных параллельно, алюминиевых понятное дело, СИПом... надо думать-сколько от источника до потребителя (потери какие будут) и главное-есть ли коридор для опор? можно использовать оцинкованные опоры для контактной сети трамвая или троллейбуса чтобы уменьшить кол-во параллельных линий ВЛ (возможно хватит и одной там на эти опоры можно повесить 4-6 линий (или может даже больше, в крайнем случае можно применить опоры индивидуального изготовления из труб), но это нужен механический расчет опор и линии), но это надо все проектировать индивидуально
----- добавлено 26 Ноября 2021 года, 15:36 -----3 кабеля 150 кв. мм. - 3 жилы под один болт- от КТПН до самого ВРУ. 3 категория вроде не получается.
те же 3 кабеля на опору- далее 2 параллельные линии СИПом, с последней опоры- опять 3-мя кабелями вниз до ВРУ. так вообще можно?
так с лету тяжело сказать, надо думать как лучше
----- добавлено 26 Ноября 2021 года, 15:38 -----что-то подозреваю что там от источника до потребителя от 500м до 1 км, это будет конечно совсем печально (даже не просто печально, это почти трагедия фактически)
----- добавлено 26 Ноября 2021 года, 15:41 -----на подключение посёлка от их КТПН
а в сетях поселка тоже будут свои потреи, вообщем
----- добавлено 26 Ноября 2021 года, 15:43 -----есть правда вольтдобавочные трансформаторы на 0,4кВ, но это то же не самое дешевое решение и у них есть свои особенности применения
----- добавлено 27 Ноября 2021 года, 08:50 -----630 кВт = 1575 А Не путайте 630 кВт и 630 кВА
может как раз и 630 кВт, пусть автор темы уточнит кВт или кВА, это принципиально
----- добавлено 26 Ноября 2021 года, 15:53 -----даже не просто печально, это почти трагедия фактически
ну или это будет не трагедия а просто очень очень много алюминия, трагедия в этом случае будет финансовая
----- добавлено 26 Ноября 2021 года, 16:03 -----вообщем основной смысл в чем: чтобы суммарные потри в сетях поселка плюс потери от тп до сетей поселка не превышали нормативных значений иначе у потребителей будет низкое напряжение и электроприборы нормально работать не будут, т.е. вместо условных 220В в розетке будет условно 130В или даже меньше вольт (сколько угодно в принципе)
----- добавлено 27 Ноября 2021 года, 08:50 -----630 кВт = 1575 А Не путайте 630 кВт и 630 кВА
обычно разбуди заказчика ночью и спроси какую ему выделили мощность и он ответит правильно-он за неё уплатил много денег, ему дорог и памятен каждый кВт, совпадение со стандратной мощностью трансформатора может быть и случайной