beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛ 6-10 кВ. Узел ответвления от воздушной линии с переходом в кабельную линию

Количество просмотров - 1165
(ссылка на эту тему)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Ноября 2021 года, 23:29
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, сетевая организация потребовала такую установку как на поясняющей схеме с элементами, как на однолинейке. Никак не соображу на каких траверсах и элементах это организовать((((
Если у кого есть подобные узлы или идеи буду признателен, если поделитесь. Вечер, туплю совсем((( Возможно где-то я и заблуждаюсь в элементах.

Доцент (Самара, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Ноября 2021 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Пока сделал так, думаю для начала общения с сетями достаточно, а там посмотрим, что скажут)))
Jndtndktybt_21_11_2021.jpg
 
* Jndtndktybt_21_11_2021.jpg
(575.53 Кб, 3087x4104)  [скачать]  [загрузок: 389]

Доцент (Самара, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Ноября 2021 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

ну на все случае жизни типовых решений не предусмотреть, часто бывет приходиться переделывать типовые решения под конкретную ситуацию, или что-то типовое брать за основу, у вас проблема какие железки брать? часто производители тех же ПКУ выкладывают у себя на сайтах типовые по их монтажу, там могут быть и железки, если у нужного производителя этой информации нет то можно поискать что-то похожее у другого производителя и посмотреть как там это решено, бывет можно найти очень много подробной информации и что-то адаптировать (ну учитывая что там у вас-какой вес, размеры и т.д.)  для своего случая, если конкретно по вашему случаю я например вижу только не типовую траверсу под ПКУ в виде консосли, ну и крепеж муфты и шкафа учета к опоре-он стандартный?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Ноября 2021 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

кстати а как труба (или это уголок?) для защиты кабеля при выходе из земли у вас крепиться к опоре? обычно для этого используют стальную бандажную ленту для крепления арматуры СИП, обычно шаг кренпежа из этой ленты берут не более 1 м по высоте, а трубу эту еще надо и заземлить нормально-можно в земле присоедить к заземлителю опоры чем-то подходящим, у вас на чертеже труба явно не заземлена (а остальные железки типа траверс?)

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Ноября 2021 года, 21:46
(ссылка на это сообщение)


кстати а как труба (или это уголок?) для защиты кабеля при выходе из земли у вас крепиться к опоре? обычно для этого используют стальную бандажную ленту для крепления арматуры СИП, обычно шаг кренпежа из этой ленты берут не более 1 м по высоте, а трубу эту еще надо и заземлить нормально-можно в земле присоедить к заземлителю опоры чем-то подходящим, у вас на чертеже труба явно не заземлена (а остальные железки типа траверс?)

Вы совершенно правы)  Просто я не нарисовал еще крепления трубы и заземление))) Пока дал монтажникам своим на подумать. Им же это все делать потом надо будет. Ребята у нас опытные, жду их замечаний, а потом в сети)

Доцент (Самара, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Ноября 2021 года, 23:46
(ссылка на это сообщение)

ну выложите финальный вариант когда будет готов, может что еще посоветуют

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 30 Ноября 2021 года, 07:39
(ссылка на это сообщение)

ПроектПроект - прошу Вас, повторите правила русского языка, где и и когда надо писать "ться", а где "тся". Ну стыдно же читать такое от инженера...
ться.jpg
 
* ться.jpg
(72.07 Кб, 960x720)  [скачать]  [загрузок: 171]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Сурен
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Ноября 2021 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Mav, а ты молодец, решил подрабатывать на преподавании русской граматики.

----- добавлено 30 Ноября 2021 года, 11:16 -----
Извини не раматики , а грамматики

----- добавлено 30 Ноября 2021 года, 11:18 -----
и опять ошибка не раматики, а грамматики

Инженер-электрик, проектировщик (Ереван, Армения)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 30 Ноября 2021 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Грамматику я Вам оставлю. Мне здесь хватает и орфографии...
ОРФОГРА́ФИЯ, -и, ж. Общепринятая система правил написания слов данного языка; правописание. || Соблюдение правил правописания.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Ноября 2021 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

ПроектПроект - прошу Вас, повторите правила русского языка, где и и когда надо писать "ться", а где "тся". Ну стыдно же читать такое от инженера...

даа, вы отчасти правы конечно, но когда быстро текст набираешь про орфографию часто забываешь, а так да, это конечно важно, но когда быстро пишешь про неё обычно забываешь, я вообще на это сильно не замарачиваюсь, скорость важнее, это же не официальные документы какие-то,  а где это действительно надо то я все проверяю тщательно, выстраиваю предложения грамотно и т.д., кстати текст в скобках классная штука-можно что-то дополнить или уточнить не перестраивая предложение совсем (это экономит время), просто где надо добавить текст в скобках, ниже я привожу пример, может и не самый удачный, но смысл понятен:

Все розетки (за исключением розеток в кухне) устанавливаются на высоте 0,3м от уровня чистого пола (розетки в кухне устанавливаются на высоте 1м от уровня чистого пола).

исходное предложение было такое:

Все розетки устанавливаются на высоте 0,3м от уровня чистого пола.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Ноября 2021 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

еще люблю повторения, делаешь предложение, а потом копируешь и вставляешь его, немного видоизменяя, т.е. вместо того, что бы делать сложное по смыслу и длинное предложение просто пишу много мелких, почти одинаковых, только отличающихся в месте, где что-то отличается от предыдущего, пример сейчас не придумаю, это долго и нет желания

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 810, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines