beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22721
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Газообнаружение на открытой площадке. Высота установки датчика для обнаружения метана

Количество просмотров - 957
(ссылка на эту тему)
Vovilen
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Декабря 2021 года, 08:05
(ссылка на это сообщение)

Извините может это не в эту ветку. Но ветки по газообнаружению не нашел.
Кто что может сказать по датчикам ДВК по метану на открытой площадке к примеру как у меня с газовыми сепараторами но не суть?
Вопрос вот в чем. Есть проект в котором на высоте 0,5 метра стоят датчики ДВК на метан.
Диссонанс вызывает тот факт что плотность метана 0,71 что гораздо легче воздуха. Но даже в закрытых помещениях такие датчики ставят НАД оборудованием.
Проект вроде бы не от дилетантов но меня терзают смутные сомнения. Это я чего-то не знаю или все таки проект лажевый?

Начальник отдела КИА (Ирпень, Украина)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 09 Декабря 2021 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

Есть проект в котором на высоте 0,5 метра стоят датчики ДВК на метан.

0,5 м от земли или от сепаратора? Если от земли, то неправильно.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Декабря 2021 года, 06:53
(ссылка на это сообщение)

Главный вопрос - какие нормы требуют установки газоанализаторов на открытой площадке с природным газом?

? (Уфа, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 10 Декабря 2021 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

Требования к установке датчиков стационарных газосигнализаторов в производственных помещениях и на наружных площадках предприятий нефтяной и газовой промышленности

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Декабря 2021 года, 20:35
(ссылка на это сообщение)

Не нашел ни в ТУ ГАЗ-86 ни в РД БТ-39

? (Уфа, Россия)
Nik102RUS
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Февраля 2025 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Метан легче воздуха следовательно будет подниматься вверх при этом рассеиваться. Датчики (или места отбора пробы)устанавливают в местах вероятного возникновения утечки. К примеру для газовых сепараторов над фланцами штуцеров и в верху под кожухом при его наличии.
Обоснование решения:
ТУ-газ86, п. 1.14. Отбор проб контролируемого воздуха к датчикам сигнализаторов и газоанализаторов следует предусматривать в местах наиболее вероятного выделения и скопления газов и паров в зависимости
от их свойств, количества, а также конструктивных особенностей оборудования с соблюдением при этом указаний, изложенных в разделах 2 и 3 настоящий Требований.
Также посмотрите п.3.3,
СТО Газпром 2-2.1-629-2012, п.14.2.3 Места установки датчиков ДВК должны определяться исходя из анализа зон наиболее вероятного выделения и накопления взрывоопасных газов.
СТО Газпром 2-1.17-490-2010, п.10.3.3.5 Датчики ДВК в помещениях следует устанавливать с учетом плотностей газов и паров (включая поправки на температуру воздуха):
- над источником (при выделении легких газов плотностью по воздуху менее 0,8);


Так же на открытых площадках как бы то ни было необходимо соблюдать требование ТУ-газ86, п.3.4. Датчики сигнализаторов следует располагать на высоте 0,5...1 м от нулевой отметки. (о том же сказано и в СТО Газпром 2-1.17-490-2010, п.10.3.3.13) это банально чтобы снегом не занесло и отскоки грязных капель при дожде не засорили сенсор и необязательно от земли, площадка обслуживания тоже своеобразная нулевая отметка.

Начальник отдела ОАТиС (Уфа, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 04 Февраля 2025 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/250228/

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 571, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Сomings, Beroes Group, Земский, Данил С, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines