ВЛ 35 кВ. Реализация отпайки от двухцепной линии

Количество просмотров - 2309
(ссылка на эту тему)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 22 Декабря 2021 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

Реализация отпайки от двухцепной ВЛ-35 кВ. Часто вижу решение, что одну из цепей выносят на проектируемую трассу через порталы. Почему  именно порталы так популярны? Мне больше нравятся опоры, мне кажется с ними удобнее и проще.

Можно и на опорах. Только в общем виде задача как то не решается. Надо было бы тип опоры существующей двухцепки указать. Допустим обыкновенные ж-б опоры. Ставим две анкерно-угловые опоры 1УБ 110-1, каждая из которых - три столба. Вместо траверсы кронштейн с двумя изоляторами. Крепится с помощью хомутов. Так что есть возможность перемещать. Ключевая проблема остается - как подключиться к верхней фазе. Для этого надо поключаться на высоте этой фазы, т.к. при снижении провода нарвемся на среднюю фазу. По крайней мере на двух столбах опоры провод будет в двух уровнях. Надо заказать дополнительно два кронштейна с хомутами. Если все же не получится, придется ставить дополнительную специальную ответвительную опору ОБ 35-1В, а с нее уже опуститься на анкер проблем не будет. Скачайте остальные альбомы серий.
отбор ВЛ 35 кВ на опорах.png
 
* отбор ВЛ 35 кВ на опорах.png
(6.44 Кб, 409x294)  [скачать]  [загрузок: 159]
* 3.407.1-151.0.djvu
(8228.8 Кб)  [скачать]  [загрузок: 40]
* 3.407.1-163.0.djvu
(830.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 24]

Инженер (Аксу, Казахстан)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 22 Декабря 2021 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

На фото

Возвращаюсь к варианту с кабельной вставкой. На сегодняшний день понятно, что к кабелю 35 кВ надо привыкать, как когда то привыкали к кабелю 10 кВ. Примеров реализации очень много. На таком же сайте наших белорусских друзей могут поделиться и чертежом. Недавно делали проект 35 кВ. Из подстанции то вышли, а вот дальше места нет для линии. Створ занят другими линиями. Сделали кабельную вставку. Оказалось даже лучше всех наших попыток пройти по воздуху. Уже построили и функционирует. Обязательно рассмотрите этот вариант. Если не пройдет сейчас, на будущее будет заготовка.   

День добрый ! На фото вижу установку ОПН на траверсах стойки СК22 а какой это типовой проект ? Мне в текущем проекте нужно будет переходить ВЛ (6 кВ в габарите 35кВ) в КЛ , нужно будет устанавливать разъеденитель и КМ а так же ОПН соответственно не могу типовые решения найти для стоек СК22 опора ПБ 35-3.1

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 25 Декабря 2021 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Так Вам надо искать искать типовое решение для установки разъединителя на опору. А установка ОПН на раме для разъединителя не должно вызывать какое либо затруднение. Крепление к СК22 по любому хомутами.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 528, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Electrik 1998, VadGKorn, Wespe
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines