Освещение автодороги III или IV категории. Защита опор от наездов транспортных средств

Количество просмотров - 1728
(ссылка на эту тему)
Ivanlw
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Декабря 2021 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Имеется дорога 3, 4 категории вдоль которой ставят опоры освещения. Раньше был пункт 4.6.1.11 ГОСТ 52766-2007, где указывалась установка. Сейчас его отменили, и теперь непонятно нужно оно или нет.

? (Калининград, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Декабря 2021 года, 17:43
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 52766-2007
4.6.1.10 Опоры светильников устанавливают ………
4.6.1.11 При установке опор на расстоянии менее 4,0 м от кромки проезжей части их защищают от наездов транспортных средств дорожными ограждениями.
На автомагистралях и транспортных развязках устанавливают дорожные ограждения у опор светильников высотой 15-30 м, расположенных на расстоянии менее 9 м от кромки проезжей части.
Опоры стационарного электрического освещения (далее - опоры) должны соответствовать требованиям ГОСТ 32947".
ГОСТ Р 52766-2007 (изм.2021г.)
Подпункт 4.6.1.11 исключить!

ГОСТ 32947-2014
 Дороги автомобильные общего пользования 
ОПОРЫ СТАЦИОНАРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ
 6.1 Металлические опоры
6.1.1.3 Пассивная безопасность металлических опор стационарного электрического освещения обеспечивается конструктивными решениями при проектировании опоры и местоположением их на автомобильной дороге при проектировании участка дороги в соответствии …….
6.1.1.6 Заземляющий зажим должен быть выполнен таким образом........
 6.2 Железобетонные опоры
6.2.1.3 Требования по пассивной безопасности железобетонных опор следует принимать по 6.1.1.3 …..


ОДМ 218.8.007-2016    ....Защита опор от наездов транспортных средств должна соответствовать требованиям ПУЭ, глава 6.3. .....

ПУЭ: Глава 6.3. Наружное освещение
6.3.8. Опоры установок освещения ………..
6.3.9……
6.3.10…….
6.3.11……
6.3.12……..
6.3.13……

Инженер (Омск, Россия)
Ivanlw
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Декабря 2021 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 52766-2007
4.6.1.10 Опоры светильников устанавливают ………
4.6.1.11 При установке опор на расстоянии менее 4,0 м от кромки проезжей части их защищают от наездов транспортных средств дорожными ограждениями.
На автомагистралях и транспортных развязках устанавливают дорожные ограждения у опор светильников высотой 15-30 м, расположенных на расстоянии менее 9 м от кромки проезжей части.
Опоры стационарного электрического освещения (далее - опоры) должны соответствовать требованиям ГОСТ 32947".
ГОСТ Р 52766-2007 (изм.2021г.)
Подпункт 4.6.1.11 исключить!

ГОСТ 32947-2014
 Дороги автомобильные общего пользования 
ОПОРЫ СТАЦИОНАРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ
 6.1 Металлические опоры
6.1.1.3 Пассивная безопасность металлических опор стационарного электрического освещения обеспечивается конструктивными решениями при проектировании опоры и местоположением их на автомобильной дороге при проектировании участка дороги в соответствии …….
6.1.1.6 Заземляющий зажим должен быть выполнен таким образом........
 6.2 Железобетонные опоры
6.2.1.3 Требования по пассивной безопасности железобетонных опор следует принимать по 6.1.1.3 …..


ОДМ 218.8.007-2016    ....Защита опор от наездов транспортных средств должна соответствовать требованиям ПУЭ, глава 6.3. .....

ПУЭ: Глава 6.3. Наружное освещение
6.3.8. Опоры установок освещения ………..
6.3.9……
6.3.10…….
6.3.11……
6.3.12……..
6.3.13……


Это все хорошо, расстояния и места установки опора ясны, но вопрос то в том, что теперь барьерное ограждение ставить не нужно?

? (Калининград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1612, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines