Монтаж контрольного кабеля при минусовых температурах. Прогрев кабеля в барабане

Количество просмотров - 882
(ссылка на эту тему)
Жора Корнев
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Декабря 2021 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Возможно ли осуществить прогрев контрольного кабеля МКЭКШв-нг 2х2х1 с помощью лабораторного источника тока (управляемого) для дальнейшего монтажа при отрицательных температурах. В плане технической реализации - лабораторный блок питания 300 Вт, ток прогрева постоянный, метраж кабеля взят около 800 м. С позиции электротехники на сколько это будет реализуемо. Многие наши калеки коллеги говорят, что не реализуемо.

Электрик (Миасс, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Декабря 2021 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Правильно говорят, 300Вт даже чайник не подогреть
Удельное сопротивление меди 0.017
Соответственно сопротивление жилы 1 мм.кв длиной 800 м=13,6 Ом
Две жилы 27,2 Ом
Закорачиваем с одной стороны, с другой подаем 220 В
220/27,2=8А или около 1,8 кВт на бухту 800 метров , имха маловато
Можно пары запараллелить и удвоить мощность..
Можно подать линейное, но превысим ддт
Эксперимент нужен

Конструктор (Волгоград, Россия)
Жора Корнев
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Декабря 2021 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

doctorRaz нагрев будем делать постоянкой в режиме источника тока, не 220В)

Электрик (Миасс, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 24 Декабря 2021 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

doctorRaz нагрев будем делать постоянкой в режиме источника тока, не 220В)

Вы что, в самом деле не понимаете, что 300 ваттами такую длину кабеля не прогреть?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Жора Корнев
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Декабря 2021 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

А объясните почему и какую надо мощность и можно ли постоянкой?

Электрик (Миасс, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Декабря 2021 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

нагрев будем делать постоянкой в режиме источника тока, не 220В)

Очевидножэж, что не будете(((
Можно и постоянкой, но ток даже у источника тока без напряжения не бывает, больше напряжение меньше току при той жэж мощности
Volk, как в воду глядел, физика не важна если очень надо

Конструктор (Волгоград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Декабря 2021 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Цитата
почему

Любой материал имеет теплоемкость. То есть при отсутствии теплообмена нужно потратить определенное количество теплоты для его нагрева. В условиях теплообмена (охлаждения окружающей средой) для нагрева нужно еще дополнительно компенсировать отдачу тепла в окружающую среду. Ваш кабель весит три центнера. Если представить примитивную идеальную модель  кабеля без теплообмена с окружающей средой, состоящую  из смеси меди (грубо до 350-400 единиц измерения СИ теплоемкости), стали (грубо до 400-500 единиц) и некоторой массы смеси разных пластикатов (грубо 1500-2000 единиц) и допустить грубо/условно некую условную эквивалентную теплоемкость изделия в 1000 единиц СИ, то по формулам физики на нагрев трех центнеров изделия  в таких идеальных уловителях Вам потребуется 1000*300=300000 Дж энергии для нагрева на 1 градус. Для источника 300 Вт (Дж/с) нагревать в идеальных условиях на 1 градус потребуется 300000/300=1000 с~17 мин. А греть нужно на самом деле в условиях охлаждения окружающей среды
Цитата
какую надо мощность

сложно оценить , но оценочно,  для нагрева хотя бы в течение минуты и градусов на пять (подход см. выше) - мощность должна быть минимум в 17*5=85 раз выше, а с учетом теплообмена - в 100 раз. То есть 3 кВт минимум (обсчитался) получается 30 кВт [улыбка]))))))
постоянкой

см. выше коммент дока
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1470, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines