Опуск кабелей с эстакады в бетонный лоток. Уплотнение ввода кабеля в лоток

Количество просмотров - 1714
(ссылка на эту тему)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Января 2022 года, 00:11
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, коллеги!
Столкнулся с ситуацией когда с эстакады в бетонный лоток надо опустить порядка 20 кабелей уложенных в треугольник из кабелей диаметром 50-70 мм. Технически понятно, что опустил с креплениям по прогонам и  ушел в лоток. Вопрос чем уплотнить это дело, чтобы всякая фигня не сыпалась? Интересует именно узел.
Лоток типа Л22, шириной в чистоте 1,8 м высотой 1,5 м. Крышка стандарт П19. Кабели все негорючего исполнения, без брони, сшитый полиэтилен.
* Опуск к ТП и РП.pdf
(30.78 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 106]

Доцент (Самара, Россия)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Января 2022 года, 06:45
(ссылка на это сообщение)

Можно на входе засыпать песком
Можно применить каменную вату с покрытием мастикой, терморасширяющиеся подушки
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Января 2022 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Можно на входе засыпать песком
Можно применить каменную вату с покрытием мастикой, терморасширяющиеся подушки

Годится если кабели все сразу будут класть, а тут поэтапный ввод, я забыл об этом написать в шапке, прошу прощения

Доцент (Самара, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Января 2022 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)


Можно на входе засыпать песком
Можно применить каменную вату с покрытием мастикой, терморасширяющиеся подушки

Не уверен, что вата и подушки годятся для уличного исполнения. Обычно так делают проходы между помещениями внутри здания.
А для улицы лучше использовать вводы в патрубках (все 3 кабеля обязательно в 1 патрубок) с последующей заделкой, например, цементно-песчаной смесью.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Января 2022 года, 21:58
(ссылка на это сообщение)

Пока сделал таким образом, конструкция в процессе обсуждения с заказчиком

----- добавлено 26 Января 2022 года, 22:00 -----

[/quote]
Не уверен, что вата и подушки годятся для уличного исполнения. Обычно так делают проходы между помещениями внутри здания.
А для улицы лучше использовать вводы в патрубках (все 3 кабеля обязательно в 1 патрубок) с последующей заделкой, например, цементно-песчаной смесью.
[/quote]
Есть термоусадочные манжеты, зачем морочиться цементом и песком

Доцент (Самара, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Января 2022 года, 01:16
(ссылка на это сообщение)

что-то вроде есть типовое, вот только где это я такое видел? помню что-то про подстанции было написано, можно кстати поискать информацию в интернете как это на кораблях решается между отсекам, там должны же быть какие-то стандартные решения (ну там типа должна быть герметичнось и все такое), вот за пару минут нашел что-то: http://sea-technics.ru/prokladka-kabelei-cherez-pereborki-i-paluby-sudov

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Января 2022 года, 01:34
(ссылка на это сообщение)

может есть какие-то типовые узлы на эти корабельные проходки

----- добавлено 27 Января 2022 года, 01:43 -----
а вообще есть фирмы которые специализируются именно на кабельных проходках, может у них чего готовое взять-они и гарантию дадут и чертежи как это делать

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Января 2022 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)

Комплектных типовых узлов не знаю, чтобы кто-то делал готовые, очень уж разные м.б. варианты, а вот в части комплектующих могу порекомендовать кабельные вводы для разных применений, в том числе и наружных и на уже установленные кабели... стр.82-95.
Ну и помимо кабельных вводов много интересного у них есть.
 
* morek-electrical_components_2019_ru.pdf
(17274.52 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 69]

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Января 2022 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Есть завод гермес, у них только ценник от 10т.р. за уплотнение 1 кабеля, без учета рамы. Мне герметичность особо не нужна, я просто у лоток ухожу, вода как попадет так в дренаж и уйдет) Главное, чтобы крупный мусор не летел, кабель не повреждался и можно было быстро протащить еще кабелей.

Доцент (Самара, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Января 2022 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

https://atominoprom.ru/product/inzabar_hps_ks/
и им подобные (Элокс, хилти и пр)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Января 2022 года, 19:18
(ссылка на это сообщение)

Есть завод гермес, у них только ценник от 10т.р. за уплотнение 1 кабеля, без учета рамы. Мне герметичность особо не нужна, я просто у лоток ухожу, вода как попадет так в дренаж и уйдет) Главное, чтобы крупный мусор не летел, кабель не повреждался и можно было быстро протащить еще кабелей.

можно посмотреть типовые узлы проходки кабелей через стены и перегородки внутри зданий (или взять тот же узел ввода кабелей в здание по типовому А5-92 только стальную трубу взять вместо асбоцементной), там берется кусок трубы и пространство между трубой заполняется спец. составом, кусок стальной трубы стоит копейки, правда надо посмотреть что там за состав такой-чтобы его если что сверху водой не размыло,  и еще  надо посмотреть насколько эти все составы для заполнения труб из этих типовых (и вообще из других решений и производителей) отвечают пожарным нормам особено если это все внутри здания, или вот еще типовой где то же есть вводы кабелей из земли в здание "СЕРИЯ 5.905-26.04 УПЛОТНЕНИЕ ВВОДОВ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ ГОРОДСКИХ И НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ"-там покруче узлы чем в А5-92, был вроде более новый вариант этого типового (забыл номер) но там вроде все то же самое насколько помню, хотя наверно в мелочах отличия и есть (иначе не выпускали бы новый типовой)
Комплектных типовых узлов не знаю, чтобы кто-то делал готовые, очень уж разные м.б. варианты, а вот в части комплектующих могу порекомендовать кабельные вводы для разных применений, в том числе и наружных и на уже установленные кабели... стр.82-95.
Ну и помимо кабельных вводов много интересного у них есть.

меня заинтересовали ответвительные муфты "Гелевые муфты Break", как-то искал для наружного освещения что-то подобное-толком ничего нет или очень дорого и под заказ, а эта фирма в РФ работает? заказать что-то можно из их каталога?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Января 2022 года, 19:43
(ссылка на это сообщение)

можно посмотреть типовые узлы проходки кабелей через стены и перегородки внутри зданий (

У меня ввод негорючего кабеля вертикальным опуском с эстакады в бетонный лоток, пока остановился на узле, что выкладывал выше

Доцент (Самара, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Января 2022 года, 19:48
(ссылка на это сообщение)


меня заинтересовали ответвительные муфты "Гелевые муфты Break", как-то искал для наружного освещения что-то подобное-толком ничего нет или очень дорого и под заказ, а эта фирма в РФ работает? заказать что-то можно из их каталога?

https://morek.eu/ru/p/contact-us

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 28 Января 2022 года, 19:56
(ссылка на это сообщение)

У меня ввод негорючего кабеля вертикальным опуском с эстакады в бетонный лоток, пока остановился на узле, что выкладывал выше

а в чем тогда сомнения? я например изобретательством занимаюсь в самом крайнем случае, всегда стараюсь брать что-то типовое за основу т.к. можно что-то не учесть чего на бумаге (эээ на экране монитора в смысле) не видно (а ваш случай как раз мне кажется из таких) а типовое оно и есть типовое, правда надо все равно на него смотреть критически и может что-то улучшить или поменять если требуется

----- добавлено 28 Января 2022 года, 19:57 -----

ага, спасибо

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 28 Января 2022 года, 20:12
(ссылка на это сообщение)

оно?

----- добавлено 28 Января 2022 года, 20:14 -----
судя по фотке что чем больше кабелей в трубе тем её диаметр должен быть больше чтобы нормально её заделать заделкой
кабели пошли вниз.png
 
* кабели пошли вниз.png
(202.26 Кб, 503x228)  [скачать]  [загрузок: 276]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1627, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines