Наружное освещение периметра. Совместная подвеска проводов на опоре.

Количество просмотров - 2288
(ссылка на эту тему)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 28 Июля 2023 года, 03:29
(ссылка на это сообщение)

есть смутное сомнение что  провода СИП4 4х16+2х16 не существует...
либо это должно быть 2 провода провод СИП4 4х16 и провод СИП4 2х16, либо   СИП2 3х16+1х50+2х16
ГОСТ 31946-2012. "Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия"
Цитата
4.5. Число вспомогательных токопроводящих жил в проводах с нулевой несущей жилой номинальным сечением 50 мм2 и более устанавливают из ряда: 1, 2, 3.
Номинальное сечение вспомогательных токопроводящих жил для цепей наружного освещения - 16, 25 или 35 мм2, для цепей контроля - 1,5; 2,5 или 4 мм2.

то есть для дополнительных жил должен быть провод с нулевой несущей жилой сечением 50 и более.. СИП4 - провод без несущей жилы а значит дополнительных вспомогательных токопроводящих жил у него быть не может

а согласно ПУЭ
Цитата
6.3.16. Для питания светильников уличного освещения, а также наружного освещения промышленных предприятий должны прокладываться, как правило, самостоятельные линии.
Питание светильников допускается выполнять от дополнительно прокладываемых для этого фазных и общего нулевого провода воздушной электрической сети города, населенного пункта, промышленного предприятия.

ну тоесть  как я понимаю..  PEN  общий  и если есть например провод СИП 3х50+1х70+1х16, то PEN 70 кв мм используется как  для сети трехфазной 3х50  -  3х50+1х70  -3ф+PEN, так и для однофазных которые получают по питание по 1х16 - 1х16+1х70 - 1Ф+PEN


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 28 Июля 2023 года, 04:50
(ссылка на это сообщение)

Провод СИП 4 4х25 +2х16 «Иркутсккабель»

Инженер (Омск, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 28 Июля 2023 года, 07:32
(ссылка на это сообщение)

Нашла такое:

7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.


Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 29 Июля 2023 года, 03:19
(ссылка на это сообщение)

НО в здании?

Инженер (Омск, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 29 Июля 2023 года, 19:39
(ссылка на это сообщение)

нет, на улице) но пункт смущает

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 30 Июля 2023 года, 03:30
(ссылка на это сообщение)

Примените прокалывающие зажимы на СИП , от зажимов кабелем через коробку типа ТВ (посмотрите темы в разделе по подключению светильников).

Инженер (Омск, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 30 Июля 2023 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое!

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1237, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines