beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22469
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289468
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Протекает полотенцесушитель в сварных швах. Причина электрохимической корозии

Количество просмотров - 10733
(ссылка на эту тему)
Геодезист_
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Января 2022 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Проржавели и потекли сразу 2 полотенцесушителя из нержавейки, по сварным швам; через 3 недели после установки.
Продавец полотенцесушителей бьет себя в грудь, говорит у нас блуждающие токи.
Частный одноэтажный дом 100 м2, 2 санузла, батареи отопления - стальные. Заземление розеток сделано, работает хорошо(лампочка, соединенная по цепи фаза-земля горит хорошо). Заземление в санузлах не выполнялось.
Водопровод - от центральной стальной трубы идет ПНД труба, выходит на металлическую гребенку. Система водоснабжения внутри дома выполнена металлопластиковыми трубами рехау (фитинги всё-равно пластиковые). Давление воды достаточно большое - 5 атмосфер.
Отопление - одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева, от бойлера закольцована горячая вода, постоянно работает циркуляционный насос, в контуре подключены полотенцесушители. Система отопления выполнена пластиковыми трубами рехау, горячая вода - металлопластиковые рехау(фитинги пластиковые).
Я замерял мультиметром постоянное напряжение относительно земли:
На водопроводной гребенке - 0! (думал может только по ней что-то могло забегать)
На выходах из котла, из бойлера - 0;
На полотенцесушителях, смесителях - 0,35 Вольта
На батареях отопления - 0,05 Вольт
Прошу специалистов дать свои рекомендации - требуется ли заземление - полотенцесушителей, батарей. Током ничего не бьется, главным образом интересует достаточны ли такие условия для протекания электрохимической коррозии.
И ещё, очень интересно, почему на батареях потенциал в 7 раз ниже?

Геодезист (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Января 2022 года, 06:53
(ссылка на это сообщение)

потекли сразу 2 полотенцесушителя из нержавейки, по сварным швам;через 3 недели после установки

А магнит к этой "нержавейке" прилипает? Этот же магнит к советской нержавеющей вилке прилипает?
По каким сварным швам? По стыковым, монтажным или по продольным заводским?
За 3 недели коррозия, причём по самому толстому месту (см термин усиление сварного шва)?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Января 2022 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

После монтажа опрессовку повышенным давлением 1,25 от номинального делали?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Геодезист_
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Января 2022 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)


После монтажа опрессовку повышенным давлением 1,25 от номинального делали?


Опрессовку не делали; давление высокое, колеблется от 4,5 до 5,5 атм (но есть расширительный бак перед бойлером, а так же спускной клапан в контуре горячей воды(на бойлере)
Магнит только тот, что на холодильнике - примагничивается слабее, чем к стали, но сильнее, чем к другим предметам из нержавейки(советских нет).
Намекаете на некачественный полотенцесушитель? Мне уже говорили, что ток во время сварки блуждал в районе сварного шва, и шов оказался блуждающим [улыбка]
20220127_162953.jpg
 
* 20220127_162953.jpg
(1756.41 Кб, 4000x2250)  [скачать]  [загрузок: 1000]
20220127_163016.jpg
 
* 20220127_163016.jpg
(1774.11 Кб, 4000x2250)  [скачать]  [загрузок: 258]

Геодезист (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Января 2022 года, 18:32
(ссылка на это сообщение)

На фото заводские швы не очень видны, но вряд ли они пройдут даже элементарный ВИК (подрезы, недостаточное усиление). Но изготовитель вправе ваять как хочет, не обращая внимания на ВИК.
Моё мнение: конструкция девайса выполнена не верно, тепловые расширения при нагреве-охлаждении рвут сварные стыки (желательно правда увидеть пациента полностью, но верхняя часть коллектора как бы намекает, что внизу аналогично). Низкое качество заводской сварки наложилось на конструктивный недостаток, в общем так совпало

Мужчина мечты - так совпало - YouTube На первой картинке у вас сквозной свищ в сварном соединении, на второй сложно понять, может быть просто дефект покрытия (хромирование) и просто поверхностная коррозия. Сталь у вас "ржавейка", может быть с увеличенным содержанием хрома (советское народное название "хромка"). Тк термин "нержавейка" не официальный, маркетологи имеют право называть любую сталь нержавейкой, могут и белую латунь так обозвать. Советская посуда из "пищевой нержавейки" вообще не магнитится. Я ни разу не видел в продаже полотенцесушителя из нержавейки, вероятно декоративное наружное хромирование плохо ложится на неё. 

Монтажник (Челябинск, Россия)
Геодезист_
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Января 2022 года, 20:53
(ссылка на это сообщение)


На фото заводские швы не очень видны, но вряд ли они пройдут даже элементарный ВИК (подрезы, недостаточное усиление). Но изготовитель вправе ваять как хочет, не обращая внимания на ВИК.
Моё мнение: конструкция девайса выполнена не верно, тепловые расширения при нагреве-охлаждении рвут сварные стыки (желательно правда увидеть пациента полностью, но верхняя часть коллектора как бы намекает, что внизу аналогично). Низкое качество заводской сварки наложилось на конструктивный недостаток, в общем так совпало

Мужчина мечты - так совпало - YouTube На первой картинке у вас сквозной свищ в сварном соединении, на второй сложно понять, может быть просто дефект покрытия (хромирование) и просто поверхностная коррозия. Сталь у вас "ржавейка", может быть с увеличенным содержанием хрома (советское народное название "хромка"). Тк термин "нержавейка" не официальный, маркетологи имеют право называть любую сталь нержавейкой, могут и белую латунь так обозвать. Советская посуда из "пищевой нержавейки" вообще не магнитится. Я ни разу не видел в продаже полотенцесушителя из нержавейки, вероятно декоративное наружное хромирование плохо ложится на неё. 


Спасибо за развернутый ответ! Подскажите, можно ли найти полотенцесушитель такой конструкции хорошего исполнения? На что обращать внимание? Или проще обычный S-образный без сварки?
 
20220127_164006.jpg
 
* 20220127_164006.jpg
(1784.61 Кб, 4000x2250)  [скачать]  [загрузок: 237]
20220127_164025.jpg
 
* 20220127_164025.jpg
(1656.17 Кб, 4000x2250)  [скачать]  [загрузок: 224]

Геодезист (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Января 2022 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, можно ли найти полотенцесушитель такой конструкции хорошего исполнения?

Я не спец по этим штукам, тем более считаю (для себя), что он вообще не нужен. Отжим в современных стир машинах работает хорошо, всё сохнет и без него. А в домах с 3-х трубной системой гвс летом от полотенцесушителя только дискомфорт.
Странная конструкция у ваших пс: 1-н ряд сделан с компенсацией тепловых расширений (гнутые перемычки), 2-ой без (прямые). Похоже делал дизайнер, а не конструктор.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Геодезист_
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Января 2022 года, 19:03
(ссылка на это сообщение)


Подскажите, можно ли найти полотенцесушитель такой конструкции хорошего исполнения?

Я не спец по этим штукам, тем более считаю (для себя), что он вообще не нужен. Отжим в современных стир машинах работает хорошо, всё сохнет и без него. А в домах с 3-х трубной системой гвс летом от полотенцесушителя только дискомфорт.
Странная конструкция у ваших пс: 1-н ряд сделан с компенсацией тепловых расширений (гнутые перемычки), 2-ой без (прямые). Похоже делал дизайнер, а не конструктор.


Спасибо, Вы прояснили ситуацию!

Геодезист (Москва, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Января 2022 года, 21:40
(ссылка на это сообщение)

а вы уверены что это нержавайка? по виду напоминает больше хромированный черный металл, электрхимическая коррозия в ваших условиях так быстро наступить не может, если изготовитель китай то тут даже дальше говорить не о чем

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 229, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines