Подключение кондиционера. Прокладка питающего кабеля совместно с дренажной трубой

Количество просмотров - 2419
(ссылка на эту тему)
Ислам
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Февраля 2022 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! Скажите пожалуйста, есть перфорированный лоток в которой лежит трасса, дренажка пп 25 и межблочный кабель. Перед сдачей объекта обнаружил, что электрики положили питающий кабель для кондиционера в мой лоток, вроде бы ничего страшного, но там дренажная система пп 25. Соответственно служба эксплуатация не приняла работу, говорят что нельзя питающим кабелем лежать в одном лотке вместе с пп трубой. Уважаемые знатоки реально не должно лежать питающий кабель рядом с пп трубой?

Монтажник кондиционера (Москва, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 21 Февраля 2022 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

служба эксплуатация не приняла работу,говорят что нельзя питающим кабелем лежать в одном лотке  вместе с пп

На какой пункт правил сослались?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Ислам
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Февраля 2022 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)


служба эксплуатация не приняла работу,говорят что нельзя питающим кабелем лежать в одном лотке  вместе с пп

На какой пункт правил сослались?
ни какой. Сказал что я так сто раз делал. Сам начинающий монтажник,руководитель мой не усмотрел на мои действия. Есть конкретный запрет?
Или

Монтажник кондиционера (Москва, Россия)
Evdbor
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 21 Февраля 2022 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ п. 2.1.57 требует, что при параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм.
Однако, это требования не относятся к коммуникациям одного агрегата.
Совместная прокладка выполняется в соответствии с инструкцией по монтажу.
Если такой способ прокладки в инструкции представлен, ее можно предъявить Заказчику
Также см. также статью:
Организация трасс медных трубопроводов для систем кондиционирования - УКЦ
 

----- добавлено 21 Февраля 2022 года, 18:13 -----
И еще.
ГОСТ 12.2.233-2012 (ISO 5149:1993)
5.12.7.2.2 Трубопроводы, проходящие через помещения, не обслуживаемые системой или косвенно обслуживаемые ею, должны находиться в огнеупорных кожухах, вентилироваться воздухом, выбрасываемым наружу, или в помещение, где расположены части холодильной системы. В этих кожухах не должны быть проложены другие трубы и электропровода, если только они не защищены соответствующим образом. Вертикальные трубы, не имеющие другой защиты, должны быть соответствующим образом защищены до высоты не менее 2,2 м над уровнем пола.
Другие - означает, что не относящиеся к указанной системе кондиционирования.
Требования инструкции по монтажу соответствуют международному стандарту ISO 5149:1993

? (Москва, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Февраля 2022 года, 23:14
(ссылка на это сообщение)

незнаю, я бы наверно считал этот дренаж как технологический трубопровод

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Февраля 2022 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ п. 2.1.57 требует, что при параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм.
Однако, это требования не относятся к коммуникациям одного агрегата.

 в пункте нет ни какого указания про то что данные коммуникации относиться к одному агрегату или не одному

ГОСТ Р 50571.5.52-2011"Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки"
Цитата
528.3. Сближение с неэлектрическими сетями
528.3.1. Не следует прокладывать электропроводки вблизи источников тепла, дыма или пара, которые могут оказывать вредное влияние, если они не защищены от такого воздействия экранированием или расположением вне зоны воздействия тепла.
В местах, не предназначенных специально для прокладки кабелей, например в обслуживаемых каналах и полостях, должны быть положены кабели так, чтобы они не были подвержены никакому вредному воздействию при нормальном функционировании смежных установок (например, газовые, водяные или паровые магистрали).
528.3.2. В местах, где электропроводка проходит под сетями, выделяющими конденсат (такие как сети воды, пара или газа), следует предусмотреть меры защиты электропроводок от их вредного воздействия.
528.3.3. В местах, где электропроводка проходит вблизи неэлектрических сетей, они должны быть расположены так, чтобы любые возможные работы, выполняемые на этих сетях, не приносили ущерб электропроводкам или наоборот.
Примечание. Требование может быть достигнуто:
- выбором соответствующего расстояния между сетями; или
- использованием механического или теплового экранирования.

528.3.4. В местах, где электропроводки располагаются в непосредственной близости от неэлектрических сетей, должны быть выполнены два условия:
- электропроводки должны быть соответственно защищены от вредного воздействия других сетей при нормальной эксплуатации; и
- защита при повреждении (от косвенного прикосновения) должна быть обеспечена в соответствии с требованиями МЭК 60364-4-41 (раздел 413), при этом неэлектрические металлические сети рассматривают как сторонние проводящие части.



Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1711, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines