Сообщение #1 : 24 Февраля 2022 года, 19:33
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ п. 4.3.10 требует: "Преобразовательные подстанции и установки должны быть оборудованы устройствами для продувки электрооборудования сухим, очищенным от пыли и свободным от масла сжатым воздухом давлением не более 0,2 МПа от передвижного компрессора или от сети сжатого воздуха, а также промышленными передвижными пылесосами".
Какие устройства имеются в виду? Что нужно предусмотреть в рабочей документации?

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Владимир-Ф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Февраля 2022 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)


Какие устройства имеются в виду? Что нужно предусмотреть в рабочей документации?

Подозреваю, что имеются в виду устаревшие тиристорные преобразователи. Падение напряжения на них были огромные, тепла они выделяли много и требовалась серьёзная вентиляция для отвода тепла. В настоящее время преобразовательная техника так уже не греется, надо уточнять у изготовителя требования по отводу тепла.

Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Февраля 2022 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

Речь идёт не об охлаждении, а о периодической очистке

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Владимир-Ф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Февраля 2022 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)


Речь идёт не об охлаждении, а о периодической очистке

Думаю надо у изготовителя уточнять как его оборудование периодически чистить.
(нет данных по конфигурации и мощности установки, что бы советовать (иногда пром. пылесос может насмешить))

Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Февраля 2022 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

SINAMICS SL150,  - шкаф 2,7х2,2 метра, мощность 9 МВт. С пылесосом вопросов нет. А вот что за оборудование для продувки?
ПЧ.JPG
 
* ПЧ.JPG
(119.48 Кб, 690x616)  [скачать]  [загрузок: 60]

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Владимир-Ф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Февраля 2022 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

Почитал инструкцию на этот Siemens, конечно ничего по очистке нет.
(Со всем пионерским задором, заложить в спецификацию коаксиальный безмасляный поршневой компрессор с  ресивером на 50л и продувочный пистолет. Написать примечание: выполнять очистку путём продувки по мере загрязнения или при плановых осмотрах (не возбуждай периодичность очистки, могут потребовать график и методику))

Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Февраля 2022 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

спасибо!

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1388, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines