beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Выбор светильника для кабельного коллектора

Количество просмотров - 1004
(ссылка на эту тему)
Эйприл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Марта 2022 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер! Помогите пожалуйста подобрать светильник для эвакуационного освещения в кабельном коллекторе.
Исходные данные:
1. Коллектор 100 м в длину, 10 в ширину, высота 1,9 метра.
2. В коллекторе бывает вода.
3. В коллекторе по лоткам с обоих сторон идут кабели, а также по перекрытию.
4. Коллектор - категории П-IIa
5. Коллектор - помещение повышенной опасности, так как в нем бывает вода, токопроводящие полы, и кабели близко расположены относительно друг друга.
По ПУЭ получается, что светильник должен быть или с УЗО или II класса электробезопасности для помещений с повышенной опасностью.
Так как коллектор категории П-IIa, то светильник должен быть с темперированным стеклом.

В итоге светильник должен быть II класса электробезопасности и со стеклом.

УЗО не могу поставить, так как светильник применяется для эвакуационного освещения.
А по СП6.13130.2013 п.4.13:
Запрещается установка в цепях питания электроприемников СПЗ устройств защитного отключения или выключателей, управляемых дифференциальным (остаточным) током, в том числе со встроенной защитой от сверхтоков.

Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Марта 2022 года, 23:52
(ссылка на это сообщение)

По поводу стекла- это один из древних и некорректных артефактов. Игнорируйте
Эйприл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Марта 2022 года, 19:35
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, volk
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Марта 2022 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)


По поводу стекла- это один из древних и некорректных артефактов. Игнорируйте

Ну а если П-2а, на основании чего "игнорировать стекло". Все уперто тыкают в ПУЭ.
Akengi
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Марта 2022 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Готовы подобрать светильник эвакуационного освещения II класса, IP65. На Ваш выбор либо с корпусом и рассеивателем из поликарбоната, либо металл/стекло. Все необходимые сертификаты ГОСТ и ТР ЕАЭС есть.
Написал в личку.

Инженер (Москва, Россия)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Марта 2022 года, 23:41
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте! Готовы подобрать светильник эвакуационного освещения II класса, IP65. На Ваш выбор либо с корпусом и рассеивателем из поликарбоната, либо металл/стекло. Все необходимые сертификаты ГОСТ и ТР ЕАЭС есть.
Написал в личку.


Дайте ссылку на светильник "металл/стекло" II класса защиты.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1376, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines