Сообщение #1 : 15 Апреля 2022 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, форумчане.
Помогите разобраться, нужна помощь специалиста, т.к. сам я не инженер ВК. Есть следующая задача.
Имеется насосная станция с 5 насосными агрегатами Д1250/125 (1 в работе, 4 в резерве). На территории насосной станции имеется резервуар емкостью 10 000 м3. Подача воды в резервуар осуществляется по водоводу Ду1000 от водозабора. Выходное давление насосной 9,5-10,2 кгс/см2, расход 12 000 - 18 000 м3/сут, максимальный часовой расход 980 - 1010 м3/час.
Требуется увеличить расход до 33 000 м3/сут, максимальный часовой расход до 2 300 м3/час. Вопросы:
1) Можно ли достичь требуемого расхода включением большего количества насосных агрегатов?
2) Хватит ли объема существующего резервуара или потребуется постройка второго?
Спасибо
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Апреля 2022 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
1. При включении большего количества насосов расход увеличится. Конкретный расход будет зависеть от характеристик сети, на которую работает насосная. Характеристика сети зависит от длины трассы, местных сопротивлений, геом. перепада.
2. Объем резервуара зависит от назначения (регулирующий, пожарный, аварийный и тп).
Информатор
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Апреля 2022 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте.
1. При включении большего количества насосов расход увеличится. Конкретный расход будет зависеть от характеристик сети, на которую работает насосная. Характеристика сети зависит от длины трассы, местных сопротивлений, геом. перепада.
2. Объем резервуара зависит от назначения (регулирующий, пожарный, аварийный и тп).


Добрый день. Спасибо за ответ. Если я все правильно понял из слов заказчика, данная НС является насосной станцией 3-го подъема ХВ, рабочий резервуар является накопительным, т.е. в него закачивается вода от водозабора, а потом из резервуара вода подается на нужды потребителей. Рассматривается постройка второго резервуара аналогичного объема, т.е. 10 000 м3, соответственно нужно только понять (рассчитать) требуется ли постройка нового резервуара при увеличении расхода воды насосной в 2 раза, объем нового резервуара рассчитывать не требуется.
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Апреля 2022 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

Не рассчитав требуемый объем резервуара перед НС, вы не определите, требуется ли новый резервуар.
В общем случае объем воды в емкостях перед насосными станциями, работающими равномерно, следует принимать из расчета 5-10-минутной производительности насоса.
У вас был резервуар 10000м3 при подаче 1000м3/ч*. Что явно больше. Значит резервуар был не просто буферным.
Объем резервуара складывается из регулирующего, пожарного, аврийного и контактного объема воды.
Вам нужно определить, для каких из этих целей резервуар используется, рассчитать эти объемы, проверить достаточность существующего резервуара.
Посмотрите раздел 12 СП 31 и раздел 9 СНиП 2.04.02 (справочно).
* Возможно по изначальному проекту рабочих насосов и было 3 + 2 резервных? Тк 4 резервных на 1 рабочий - явный перебор.
ЭдВик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Августа 2022 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Добрый день форумчане. Решил задать свой вопрос в этой ветке т.к. речь идет о резервуарах и насосах. Вопрос состоит в следующем: проектировщик для герметизации прохода трубопровода сквозь стенку резервуара заложил нажимной сальник по серии 5.900-3. Мои колеги из будущей эксплуатации озаботились на предмет обслуживания этих сальников: с какой стороны ставить, чтобы подтягивать гайки; если ставить снаружи резервуара (резервуар заглубленный для сбора стоков, приходит труба Ду800), то к сальнику нужно делать проходной заглубленный канал или приямок снаружи у стенки+ две выходящие трубы. Может все это надумано и нет проблемы? Кто сталкивался, просьба поделиться. Спасибо.

Заместитель директора (Тула, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Августа 2022 года, 07:29
(ссылка на это сообщение)

Не в тему последний пост, конечно. Наши строители в ЖБРах предусматривают жёсткую заделку патрубка, сальники предусматриваем на колодцах. Но если будет сальник, очевидно,  нажимную буксу с гайками нужно делать снаружи с возможностью обслуживания. На нефтяных ЖБР приемно-раздаточный патрубок на днище, строители предусматривали из помещения с задвижками потерну до самого патрубка

? (Уфа, Россия)
ЭдВик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Августа 2022 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

 Добрый день. Спасибо за ответ. В нашем случае все решилось бескровно: проектировщик с муфты перешел на жесткую заделку и все довольны!

Заместитель директора (Тула, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1832, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines