Подключение стабилизатора в системе ТТ

Количество просмотров - 1460
(ссылка на эту тему)
S 252
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Мая 2022 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Вопрос: как правильно подключить стабилизатор напряжения для питания ВСЕГО частного домовладения при системе заземления ТТ?
Питание домовладения - однофазное.
Стабилизатор с металлическим корпусом.
--Спасибо--

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Мая 2022 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

Просто подключаем к L, N, PE, обязательно, через АВДТ (дифавтомат).

? (Москва, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Мая 2022 года, 20:34
(ссылка на это сообщение)


Просто подключаем к L, N, PE, обязательно, через АВДТ (дифавтомат).

Схемку нарисуйте, исходя из того, что PEN  и  РЕ разделять КА запрещено.

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Мая 2022 года, 20:50
(ссылка на это сообщение)

PEN  и  РЕ разделять КА запрещено
Безусловно. Здесь речь идет о системе ТТ. РЕ ведется отдельно от контура заземления и не соединяется с PEN (N) проводником.

? (Москва, Россия)
S 252
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Мая 2022 года, 23:09
(ссылка на это сообщение)

С отходящими групповыми линиями всё более-менее понятно: ставим УЗО (или диф.автомат) с током утечки 30 мА. А вот как защитить человека, если будет пробой на корпус стабилизатора. Планируется поставить "противопожарное" УЗО с током утечки 300 мА, а после него - стабилизатор, и далее - от стабилизатора запитать групповые линии (естественно, защищённые УЗО). И вот тут-то и проблемка - перед стабилизатором только УЗО на 300 мА, что явно многовато...
Какие есть варианты? Подскажите пожалуйста.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Мая 2022 года, 06:36
(ссылка на это сообщение)


С отходящими групповыми линиями всё более-менее понятно: ставим УЗО (или диф.автомат) с током утечки 30 мА. А вот как защитить человека, если будет пробой на корпус стабилизатора. Планируется поставить "противопожарное" УЗО с током утечки 300 мА, а после него - стабилизатор, и далее - от стабилизатора запитать групповые линии (естественно, защищённые УЗО). И вот тут-то и проблемка - перед стабилизатором только УЗО на 300 мА, что явно многовато...
Какие есть варианты? Подскажите пожалуйста.


Для жилья с небольшой нагрузкой, я предлагал производителям, выпускать УЗО селективное на 30 мА на ввод вместо противопожарного. Если такие в настоящий момент выпускают, то в данной ситуации можно ввод разделить на несколько и несколько стабилизаторов. Других вариантов в данной ситуации не вижу.

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Мая 2022 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

Какие есть варианты? Подскажите пожалуйста

Оградить стабилизатор от прикосновения, обеспечить изоляцию пола и СПЧ, заземлить корпус отдельным штырем.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Мая 2022 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)


Какие есть варианты? Подскажите пожалуйста

Оградить стабилизатор от прикосновения, обеспечить изоляцию пола и СПЧ, заземлить корпус отдельным штырем



Извините, по первым двум согласен, но по третьему непоняно.... Отдельное ЗУ? Но ведь в электроустановке ВСЕ ЗУ должны быть объединены, кроме функциональных. Даже если не объединять, в чем смысл отдельного ЗУ для стабилизатора?

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Мая 2022 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)

Оградить стабилизатор от прикосновения, обеспечить изоляцию пола и СПЧ

Выровнять им потенциалы (ДСУП)
заземлить корпус отдельным штырем.

Соединить с ЗУ элустановки

Конструктор (Волгоград, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Мая 2022 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

Но ведь в электроустановке ВСЕ ЗУ должны быть объединены, кроме функциональных. Даже если не объединять, в чем смысл отдельного ЗУ для стабилизатора?

В ТТ рисуют заземление обязательное, а в ТNCS оно рекомендуется и полезно для N проводника

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Мая 2022 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

 ТТ рисуют заземление обязательное, а в ТNCS оно рекомендуется и полезно для N проводника

В вопросе ключевое слово... Почему ОТДЕЛЬНОЕ ЗУ для стабилизатора?

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 05 Мая 2022 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

Почему ОТДЕЛЬНОЕ ЗУ для стабилизатора?

На отдельном не настаиваю, можно к нему подключать другие потребители

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Мая 2022 года, 18:34
(ссылка на это сообщение)

можно к нему подключать другие потребители

Я правильно понял, что другие потребители к этому заземлению, а какие то другие к тому заземлению?
И все это отдельно

Конструктор (Волгоград, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Мая 2022 года, 08:10
(ссылка на это сообщение)


можно к нему подключать другие потребители

Я правильно понял, что другие потребители к этому заземлению, а какие то другие к тому заземлению?
И все это отдельно

Нет - вместе.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 06 Мая 2022 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Нет - вместе.

тогда зачем?
заземлить корпус отдельным штырем

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме: