ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчёт длины провода ВЛ 10 кВ. Как в расчёте учитывать стрелу провеса проводов?

Количество просмотров - 60486
(ссылка на эту тему)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 04 Июля 2013 года, 07:18
(ссылка на это сообщение)

Честно говоря у себя на работе умножаем на 1,1

Такой запас для провода - это много. Есть нормы, где четко указано: 1,045. Зачем что то придумывать?..

Инженер (Пенза, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 10 Июля 2013 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Возникали ситуации когда провода не хватало для монтажа, а это приводило к дополнительной бумажной конители

? (Армавир, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 30 Августа 2013 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

Товарищи, а для СИПа тоже коэффициент 1,045 брать?

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 31 Августа 2013 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

СИП тоже провод. Почему нет? Конечно 1,045

Инженер (Пенза, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 31 Августа 2013 года, 19:05
(ссылка на это сообщение)

Пишут же в Пособии, что на СИП не налипает гололед, а значит стрела провеса меньше и, следовательно, должно меньше требоваться провода...если следовать логике.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #21 : 31 Августа 2013 года, 19:40
(ссылка на это сообщение)

Еще раз повторяю, для тех кто в танке: "Для создания нормативной стрелы провеса необходимо 3-4 см !! провода на пролет 30-70 м!"

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 01 Сентября 2013 года, 06:38
(ссылка на это сообщение)

Ну, нет, 30-70 м - это слишком большой разброс! В процентах от длины пролета сколько?

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #23 : 01 Сентября 2013 года, 07:33
(ссылка на это сообщение)

Возьмите Крюкова, почитайте и затем посчитайте сами. И убедитесь, что учитывать провод на создание стрелы провеса совсем не стоит....

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Splesh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 04 Сентября 2013 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

Кроме ТЕР кто-нить может еще документ привести, на норму запаса?

Инженер ( ? , Россия)
Анна-инженер
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 05 Сентября 2013 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Я тоже в расчетах пользуюсь коэффициентом 1,045, плюс 10 м на спуск к КТП, если строительство идет от КТП (специально беру с запасом), и округляю до целого числа в большую сторону.

Инженер-проектировщик (Курган, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1058, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines