beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22210
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Питание ЯТП в щитовой

Количество просмотров - 2272
(ссылка на эту тему)
070280
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Мая 2022 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Помогите с вопросом. Нужно разместить в электрощитовой производственного здания ЯТП. К нему - розеточную сеть на пониженного напряжения. Айзенберг рекомендует питать трансформаторы малого напряжения от сети аварийного освещения. А розетки, как я понимаю, запрещено питать от сетей АО. Как правильно? Нужно УЗО для ЯПТ? От щита рабочего или от щита аварийного освещения питать?

Инженер (Липецк, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Мая 2022 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

СП 439.1325800.2018 "Правила проектирования аварийного освещения "
Цитата
10.2.1 Все электрооборудование сетей аварийного освещения должно быть присоединено к сети, не связанной с сетью рабочего освещения. Использование питающих линий для электроснабжения иных приемников не допускается.

подключайте к сети рабочего освещения  или  отельная группа на ятп от щита освещения рабочего
Нужно УЗО для ЯПТ?
если есть розетка там на 220В то да...если нет такого и розетки только на низкое напряжение то нет нужды

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
070280
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Мая 2022 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое. Т.е., как итог: в этом вопросе считаем рекомендации Айзенберга устаревшими?

----- добавлено 28 Мая 2022 года, 09:20 -----

Инженер (Липецк, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Мая 2022 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

в этом вопросе считаем рекомендации Айзенберга устаревшими?
Да. Этим рекомендациям более 20 лет.

? (Москва, Россия)
070280
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Мая 2022 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Спасибо

Инженер (Липецк, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Августа 2022 года, 02:04
(ссылка на это сообщение)


в этом вопросе считаем рекомендации Айзенберга устаревшими?
Да. Этим рекомендациям более 20 лет.


Привет, с дуба рухнули? Шутка))))) Айзенберг? Это шутка?
ЯТП - ящик с понижающим тр-ром 220/12(ну там еще чего то...)В.
В ПУЭ написано с "разделительным" тр-ром. Ну мы же понимаем, что в 20-х годах 21 века переноски кроме как на 12 В постоянного напряжения, оборудования просто нет. Поэтому надо брать 220/12. Питание ЯТП осуществляется хоть от рабочего, хоть от аварийного освещения. Требования ПУЭ не устанавливать РШ в сетях аварийного освещения относится к напряжению 220 В. Переносные светильники можно рассматривать как резервное освещение на пониженном напряжении 12 В, например в ямах сервисных центров техобслуживания автомобилей и пр.
Снимок экрана 2022-08-27 021741.jpg
 
* Снимок экрана 2022-08-27 021741.jpg
(185.89 Кб, 1919x1072)  [скачать]  [загрузок: 1188]
Без имени-2.jpg
 
* Без имени-2.jpg
(896.83 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 253]

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Августа 2022 года, 02:28
(ссылка на это сообщение)

СП 439
Цитата
10.2.1 Все электрооборудование сетей аварийного освещения должно быть присоединено к сети,
не связанной с сетью рабочего освещения. Использование питающих линий для электроснабжения
иных приемников не допускается.

в ПТЭЭП  также есть
Цитата
2.12.14
....
Присоединение к сети аварийного освещения переносных трансформаторов и других видов нагрузок, не относящихся к этому освещению, не допускается.
Сеть аварийного освещения должна быть выполнена без штепсельных розеток.

также запрет на розетки  в сети аварийного освещения есть по моему в СП 256 п.15.40

Питание ЯТП осуществляется хоть от рабочего, хоть от аварийного освещения.

о том что ремонтное освещение это какой то вид  аварийного резервного вы не найдете ни каких указаний и нигде .ремонтное освещение не являться одним из видов аварийного освещения, виды аварийного освещения указаны в СП 52 и СП 439
возможность подсветить  что то  переносными светильниками для питания которых используется   ЯТП не   связана с тем что рабочее освещение не работает или в нем неполадки,а стем что оно физически не  может  подсветить в каком то месте,из за чего  для свершения каких то работ и будет использован переносной светильник


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Августа 2022 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

Буржуи ( в последнем iec 60598-2-22) на самом деле уже достаточно давно ввели  специальное аварийное "ремонтное" освещение
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 979, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Pokemon, Vlad 380, Сурен, Opornik
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines