Сообщение #1 : 29 Мая 2022 года, 21:09
(ссылка на это сообщение)

Вроде бы просто вопрос, но не могу определится с категорий электроснабжения склада хранения вещей, технолог дал категорию как В4 (по пожароопасности). Склад отапливаемый 500-700м2, с небольшим абк (помещение охраны, щитовая, насосная, пуи, су), суммарно посмотрел по нагрузкам вентиляции и теплу(обогреву, котлы), то выходит около 160кВт. Думал определить категорию как третью с одним вводом, но появилось дымоудаление в виде люков. Вот дымоудаление и сбило с толку, что это никакая не третья категория электроснабжения. Подскажите, как верно определить категорию электроснабжения для склада хранения вещей? Есть и другой склад, там уже без персонала и без отопления но площадью 1800-2100м2, там уже третья категория..
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Мая 2022 года, 01:29
(ссылка на это сообщение)

Дымоудаление это первая категория электроснабжения. Однако Вы можете исходить, что для первой категории у Вас требуется нагрузка только на люки дымоудаления. В таких случаях наверно оптимально использовать на люки постоянное напряжение +24В и предусмотреть дополнительные ИБП только на эту нагрузку

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Inel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Июня 2022 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Если  это необходимо только для получения  ТУ от энергоснабжающей организации, - можете писать III категорию. Но при этом вы должны обеспечить питание ПЭСПЗ по I по варианту  Dizel 2012 или  с другим  независимым  источником питания .

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Fe1in
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Июля 2022 года, 20:14
(ссылка на это сообщение)

Дымоудаление это первая категория электроснабжения. Однако Вы можете исходить, что для первой категории у Вас требуется нагрузка только на люки дымоудаления. В таких случаях наверно оптимально использовать на люки постоянное напряжение +24В и предусмотреть дополнительные ИБП только на эту нагрузку

Если  это необходимо только для получения  ТУ от энергоснабжающей организации, - можете писать III категорию. Но при этом вы должны обеспечить питание ПЭСПЗ по I по варианту  Dizel 2012 или  с другим  независимым  источником питания .

Если рассматривать вариант, что ставить ИБП на панель ППУ~15кВт, что же это отдельное помещение выделять для установки этого ибп + тепловыделения + кондиционер? На панели ППУ не только люки, но и аварийное освещение, апс, клапаны ду.
Можно ли при выборе схемы ВРУ как для 2 категории (2 ввода с перекидным рубильником на панель 1, панель 2 и авр с ппу), но считать как 3 категорию и выполнить подключение от одного автомата на однотрансформаторной ТП, но двумя кабелями? Например от ТП от одного автомата к вру объекта будут идти 2 кабеля 4х120 и подключатся к соответствующим "ввод1" и "ввод2"?
Все это чтобы меньше переделок было, тк спроектировано как для второй категории, а сети уже не могут (или не хотят) обеспечить 2 и меняют категорию на 3....
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Июля 2022 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

Обычно люки идут со своими источниками резервного питания в комплекте, аварийные светильники имеют встроенные аккумуляторы, апс так же работает на бесперебойниках. Клапаны дымоудаления наверное если на 24 вольта постоянного тока возьмете то же ИБП можно приспособить. При чем все это разбросано по зданию

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Fe1in
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Июля 2022 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Обычно люки идут со своими источниками резервного питания в комплекте, аварийные светильники имеют встроенные аккумуляторы, апс так же работает на бесперебойниках. Клапаны дымоудаления наверное если на 24 вольта постоянного тока возьмете то же ИБП можно приспособить. При чем все это разбросано по зданию

Если выбрать что для каждого потребителя ИБП отдельное будет (задвижки, люки/ворота, клапаны, светильники без бап) то как выбрать время работы ибп? Панель ппу работает на время открытия, ворот/люков и все, нет такого чтобы оно продолжало свою работу долго время.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Июля 2022 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

По току наверное.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Июля 2022 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

Если выбрать что для каждого потребителя ИБП отдельное будет (задвижки, люки/ворота, клапаны, светильники без бап) то как выбрать время работы ибп?
Время автономной работы должно быть достаточно для выполнения своих функций СПЗ. Кроме этого, на объектах III надежности электроснабжения, АКБ должна обеспечивать работу СПЗ в течении 24 ч в дежурном режиме.
Методика выбора емкости АКБ см. в приложении А СП 6.13130.2021.
Методика справедлива для разряда постоянным током и подходит для питания клапанов ДУ.
Для систем со стабилизированными источниками питания расчет емкости АКБ должен выполняться для разряда с постоянной мощностью.
Кроме этого, ИБП, используемый для питания клапанов системы ДУ, должен быть на основании
Приложения к техническому регламенту Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017) поз. 27. Источники бесперебойного электропитания технических средств систем пожарной автоматики.

? (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Июля 2022 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

Речь идет о работе компонентов с небольшим временем использования. Например, отключение вентиляции, открытие люка дымоудаления. Часто там большие токи, побольше 1А. А время довольно несущественно

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Июля 2022 года, 23:01
(ссылка на это сообщение)

Часто там большие токи, побольше 1А. А время довольно несущественно
Здесь речь идет о объекте с III категорией надежности электроснабжения. Для таких объектов необходимо обеспечить работу в течении 24 часов в дежурном режиме. Даже при токе нагрузки близком к "0", батарея будет разряжаться за счет собственного потребления ИБП. Это надо учитывать при определении емкости АКБ.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1105, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Opornik, Валерий 91, Shvet, YUK, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines