Здравствуйте. Подскажите пожалуйста! Не сталкивалась ни разу с СИП 3 1Х50. Если длина ВЛЗ 10 кв- 500 м, то в расчете спецификации СИП  3 1х50 заказываем  3х500=1500 м? Сметчик утверждает что 1,5 км надо заказывать провода

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Мая 2022 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте. Подскажите пожалуйста! Не сталкивалась ни разу с СИП 3 1Х50. Если длина ВЛЗ 10 кв- 500 м, то в расчете спецификации СИП  3 1х50 заказываем  3х500=1500 м? Сметчик утверждает что 1,5 км надо заказывать провода

провод 1 жильный, 3 фазы=3 жилы х 500 м=1500м=1,5км

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Мая 2022 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

спасибо!

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
Водик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Мая 2022 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

На провес учитывать надо еще, -500м  это у вас длина линии, а вам надо длину провода, в струну вы же его не вытяните, поэтому нужно длину провода считать с учетом его провиса

Инженер (Энгельс, Россия)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Мая 2022 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

да с запасом конечно. Получается все трехфазные сипы умножаем на 3, кроме однофазного

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
Водик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Мая 2022 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

Все верно. Потому как по конструкции провода СИП для высоковольтных линий - однофазный, т.е один провод на фазу, а для ВЛ-0,4кВ -4 жилы, т.е 3 фазы и ноль ( по колхозному объяснил-чтобы более понятно было))). А запас провода возьмите по нормам (На провис, усушку, утруску, процент на монтаж, и тд) - обычно не более 3-8%,

Инженер (Энгельс, Россия)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Мая 2022 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое за подробный ответ!

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 31 Мая 2022 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

Сметчик утверждает что 1,5 км надо заказывать провода


Скажите сметчику, чтобы читала техчасть к сметным нормам. В них добавляется расход провода на отходы, стрелы провеса, шлейфы и т.п. До нынешней реформы для ВЛ 0,4-20 кВ норматив отходов составлял 4,5%.
поэтому нужно длину провода считать с учетом его провиса


Сразу видно, что вы никогда не считали длину провода в пролёте с учетом стрелы провеса. Посчитайте, сколько надо добавить мм провода при пролете 40 м и стреле провеса 0,8 м. Будете приятно удивлены.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 927, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines