Сообщение #1 : 06 Июня 2022 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Необходимо выполнить совместный подвес ВЛИ-6кВ (мульти-виски) с существующим ВЛЗ-6кВ (СИП-3). Мне непонятно как соединиться на опоре №1 (фото во вложении) есть ли необходимость ставить еще одну опору? И непонятно как соединиться на опоре №4. Техпредложение во вложении
WhatsApp Image 2022-06-06 at 16.19.12.jpeg
 
* WhatsApp Image 2022-06-06 at 16.19.12.jpeg
(226.14 Кб, 900x1600)  [скачать]  [загрузок: 88]
 

Работник (Москва, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Июня 2022 года, 22:22
(ссылка на это сообщение)

На схеме не показана ВЛЗ с СИП-3. Куда она идет от опоры 1 ? И на ней куда надо подключить ВЛИ? К разъединителю в параллель ВЛЗ?
На опоре 4 от нее до ТП нужно смонтировать две цепи ВЛИ 6кВ по 20 метров?
 

Директор (Королев, Россия)
Куратор3031994
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Июня 2022 года, 22:30
(ссылка на это сообщение)


На схеме не показана ВЛЗ с СИП-3. Куда она идет от опоры 1 ? И на ней куда надо подключить ВЛИ? К разъединителю в параллель ВЛЗ?
На опоре 4 от нее до ТП нужно смонтировать две цепи ВЛИ 6кВ по 20 метров?
 
ВЛЗ с СИП-3 существующая на сегодняшний день, идет от оп.№1 и дальше через оп.№4 к ЦРП. Нужно подключить к РНЛД в параллель ВЛЗ на оп.№1, все верно. Цель: запитать новую ТП (на картинке)

Работник (Москва, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Июня 2022 года, 22:40
(ссылка на это сообщение)

Тогда с оп.1 всё просто: МВ 3х50+62 крепится на ней анкерным зажимом COL68 с крюком, а его жилы - с помощью концевых муфт монтируются на шпильках опорных изоляторов вместе с наконечниками жил СИП-3.
На оп.4 МВ 3х50+62 крепится на двух зажимах COL68 с крюками и на стене ТП также он крепится на ней анкерным зажимом COL68 с настенным крюком, заводится в ТП и там - концевыми муфтами к шпилькам трансформатора.

Директор (Королев, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 901, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Horizont, Мерк Иван, Pokemon, Vlad 380, Сурен
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines