Отдельно стоящий молниеотвод возле инженерного сооружения. Нормируемое расстояние?

Количество просмотров - 13939
(ссылка на эту тему)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 17 Апреля 2020 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

А последние замечание которое предъявил эксперт звучит «Расчёт, обосновывающий утверждение того, что молниеотводы, предусмотренные проектной документацией попадают под определение отдельно стоящего молниеотвод не представлен.»

Так представьте расчет и пару проекций, для наглядности. Нужно показать расстояния и высоты объектов.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 17 Апреля 2020 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Делали так , эксперт говорит что это мы показываем именно расстояние , и что это не расчёт подтверждающий что молниеотвод отдельно стоящий !

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 17 Апреля 2020 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

Мне кажется (сейчас не могу посмотретЬ), что в старом РД или в СО где-то было в расчете определение, что 2 молниеотвода считаются отдельностоящими, если ширина зоны защиты между ними меньше какой-то величины. посмотрите там

Инженер ( ? , Украина)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 17 Апреля 2020 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

У нас один стоит ! Да тут мне кажется эксперт просто опростоволосился , придумывает какие то там расчеты , и просто не принимает !

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Сергей Аверьянов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 24 Апреля 2020 года, 19:01
(ссылка на это сообщение)

Уже ранее писал, что отдельно стоящий молниеотвод - молниеотвод, молниеприемники и токоотводы которого расположены таким образом, чтобы путь тока молнии не имел контакта с защищаемым объектом. Посмотрите СО 153-34.21.122-2003 - Инструкция по устройству молниезащиты.

Расчёт на отдельностоящий молниеотвод представлен в п.3.3.2.1. Там одна формула с табличными значениями радиуса и высоты конуса одиночного молниеотвода в зависимости от его высоты и надёжности защиты объекта.

В чём трудности представить данный расчет по одной формуле (для защищаемого объекта определяем радиус и высоту от один.молниеотвода) эксперту?

Главный инженер проекта (Саратов, Россия)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 25 Апреля 2020 года, 07:23
(ссылка на это сообщение)

Такой расчёт молниезащиты был представлен на чертеже изначально ! А эксперт пишет : Расчёт, обосновывающий утверждение того, что молниеотводы, предусмотренные проектной документацией попадают под определение отдельно стоящего молниеотвод не представлен.
Такого расчета нигде нет , и как тут говорили уже наши коллеги есть либо отдельно стоящий либо установленный на объекте молниеотвод . Просто эксперт встал в позу и показывает себя крайне не профессионально !

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Сергей Аверьянов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 28 Апреля 2020 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

расчёт молниезащиты был представлен на чертеже изначально ! А эксперт пишет : Расчёт, обосновывающий утверждение того, что молниеотводы, предусмотренные проектной документацией попадают под определение отдельно стоящего молниеотвод не представлен.
Такого расчета нигде нет , и как тут говорили уже наши коллеги есть либо отдельно стоящий либо установленный на объекте молниеотвод . Просто эксперт встал в позу и показывает себя крайне не профессионально !

В данной ситуации рекомендую встретиться с руководителем данного эксперта (начальником отдела) или руководителем самой экспертной организации. Показать все материалы и аргументировано доказать, что представленные данные эксперту соответствуют всем необходимым требованиям нормативных документов.

Главный инженер проекта (Саратов, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 28 Апреля 2020 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

 и что  классификация молниеприемнка   как "одиночный" и "не одиночный" не требует расчета это  определения где указаны критерии причисления к тому или иному типу и в этих критериях формул нет

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 25 Ноября 2024 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги! Подскажите, на каком расстоянии ставите молниеприемник от ГРПШ? По РД смотрю, можно рядом (кто-то ставит в метре от установки), а кто-то на расстоянии 5м, учитывая взрывоопасную зону по ПУЭ. Т.е. молниеприемник выходит около 16м...

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11

автор: Ingenеr 2017
13 Января 2025 года, 12:15

автор: Ingenеr 2017
13 Января 2025 года, 12:11

автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51

автор: Виталина
08 Января 2025 года, 11:26

04 Января 2025 года, 19:07

автор: РоманC
02 Января 2025 года, 10:37

автор: VadGKorn
26 Декабря 2024 года, 20:57

автор: Dizel 2012
26 Декабря 2024 года, 16:09

автор: Ingenеr 2017
26 Декабря 2024 года, 13:25

автор: Ingenеr 2017
26 Декабря 2024 года, 13:02

автор: Ingenеr 2017
26 Декабря 2024 года, 12:46

автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08

автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17

автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 747, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
ЭдВик, Dmitriy52nnov, Ixion, РоманC, Vaqqav, Земский, В-и-к-т-о-р
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines