Длинная сеть 0,4 кВ

Количество просмотров - 2014
(ссылка на эту тему)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 18 Июля 2022 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

Что то кабель 50 мм кв на такую нагрузку все же смущает. Проверил на 16 мм кв и вот что оказалось.
Поскольку до сих пор нет ясности по нагрузке, принимаем однофазное включение. Если по факту не так, то не трудно подкорректировать.
Ток нагрузки I = 250/220 = 1,14 А. С учетом броска тока при включении на холодный нагреватель, ставим автомат на 2 А.
Сопротивление кабеля (алюминий) Rк = 2000/16/34 = 3,68 Ом.
Потеря напряжения dU = 2 х 3,68 х 1,14 = 8,4 В или dU% = 8,4 х 100/220 = 3,8 %. Вполне проходит. Трансформатор не нужен.
Ток при КЗ в конце линии Iкз = 220/2/3,68 = 30 А. Это прикидочное значение. Но для автомата это 30/2 = 15 крат. Можно брать букву, скажем С, все равно достаточно. Таким образом от ЩР до шкафчика кабель 2х16 мм кв. От шкафа до нагрузки 3х16 мм кв. Проводом РЕ соединить нагреваемую трубу с N до УЗО, чтобы при замыкании на землю ток замыкания прошел мимо датчика.
Можно попробовать и меньшее сечение, но придется компенсировать dU трансформатором и ставить предохранитель вместо автомата. 

Инженер (Аксу, Казахстан)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 18 Июля 2022 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

Проводом РЕ соединить нагреваемую трубу с N

Объединить после разделения?[непонятно]

Конструктор (Волгоград, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 23 Июля 2022 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

Вроде как все оговорил.
Понятно, что делают как привыкли. Здесь тянуть РЕ от источника и устроить повторное заземление, используя трубу как естественный заземлитель. И все довольны.
Но труба и есть объект эл. снабж. (точнее нагреватель на ней). Раз это заземлитель, то вопрос ЭБ как бы снят. Остается защита от замыканий на землю. А для этого у нас УЗО. Ставим в конце у нагрузки и тащить РЕ от источника не имеет смысла. По мне так здесь вполне подходит кабель 6 мм кв с трансформатором типа ТПП286 для компенсации потери 22В. На этом точка. Нет желания более обсуждать.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 27 Августа 2022 года, 02:55
(ссылка на это сообщение)


Добрый день, друзья!
Стоит следующая задача: запитать обогрев трубы. Мощность обогрева 0,25 кВт. Длина кабеля от ЩР до нагревательного кабеля 2 км. При кабеле АВБШВнг 5х50 вроде бы всё проходит, но не нравится мне на такое напряжения такие длины.


потеря при 2 км AL  0,25х2000/44/Sкабеля = 0,25х2000/44/6=1,9%  6 мм2 сечение жил кабеля на напряжении 0,4 кВ.
0,25х2000/7,4/6=11,3% на напряжении 0,23 кВ.

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1631, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines